Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvor meget solfangervæske?
- john m
- Stoker XIV
- Indlæg: 813
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
En ganske almindelig havesprøjte kan sagtens pumpe tryk.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
-
- Stoker V
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Givet likes: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
1000 liter i timen op til 40 m højde står der. Bedste Millarco kvalitet til 40 kr så den prøver jeg.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
2 ting der er vigtige aht levetiden
Omdrejningsretning skal være korrekt
Pumpen må ikke køre tør for væske
Omdrejningsretning skal være korrekt
Pumpen må ikke køre tør for væske
-
- Stoker V
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Givet likes: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Ja nylon på store omdringer i tørt miljø går ikke, men jeg vidste ikke at rdtning også er centralt.
Undskyld 30 kr koster den faktisk
Undskyld 30 kr koster den faktisk
-
- Stoker V
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Givet likes: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
1) "det anlægstryk du beslutter dig for" skriver du. Vil du anbefale et tryk i systemet på 1,5 bar?John Skov Jensen skrev:Så skal der nok ikke indkøbes mere end 5 liter færdigblandet væske. Der går ikke meget væske i hverken manifold eller de kobberrør mellem vvb og fanger.
Trykket kan du sætte til f.eks 1.5 bar. Husk at justere fortrykket i din ekspansionsbeholder til ca 0,1 bar under det anlægstryk du beslutter dig for
2) På trykekspantionsbeholder står der at den er sat til et "Precharge Press" på 1,5 bar. Jeg kan ikke finde nogen steder på beholderen, hvor fortrykket kan justeres?
3) Der sidder også en overløbsventil lige ved manometeret og oven på den står der 3 bar. Kan eller skal den stilles? Jeg kan jo også bare pumpe trykket op til 1,6 bar og så skulle trykket vel passe i forhold til trykekspantionsbeholderen, men så ved jeg ikke om overløbsventilen skal justeres?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Din 3 bars ventil er en sikkerhedsventil, den kan ikke justeres, åbner blot hvis trykket af den ene eller anden grund bliver for højt.
Da fortrykket er 1,5 bar i ekspansionsbeholderen justerer du bare anlægstrykket til 1,6 bar ved koldt anlæg.
De 1,6 bar giver et fornuftigt højt kogepunkt på ca 125 grader.
Da fortrykket er 1,5 bar i ekspansionsbeholderen justerer du bare anlægstrykket til 1,6 bar ved koldt anlæg.
De 1,6 bar giver et fornuftigt højt kogepunkt på ca 125 grader.
-
- Stoker V
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Givet likes: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Hmm den suger intet op. Hvad mon blokerer?
Denne her Watt-flowmeter, kan den være lukket på det grå runde håndtag/knap? Den er ikke til at dreje i bund. Skal cirkulationspumpen også køre samtidig med jeg pumper op og skal det elektroniske kontrolpanel være tændt?
Denne her Watt-flowmeter, kan den være lukket på det grå runde håndtag/knap? Den er ikke til at dreje i bund. Skal cirkulationspumpen også køre samtidig med jeg pumper op og skal det elektroniske kontrolpanel være tændt?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Åben helt for den flow regulator
Det har ingen betydning om cirkulationspumpen kører eller ej
Det har ingen betydning om cirkulationspumpen kører eller ej
-
- Stoker V
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Givet likes: 25 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Den kan drejes og drejes uden ende. Nå jeg prøver nogle forskellige positioner på den.John Skov Jensen skrev:Åben helt for den flow regulator
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Hvor meget solfangervæske?
Jeg vil mene den skal drejes mod uret for at åbne helt op.
Hvordan er din kreds åben i den anden ende?
Hvordan er din kreds åben i den anden ende?