Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Bjarkebreum
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 283
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4000-5000 Kg

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af Bjarkebreum » 11 jul 2017 20:16

Det samme vil ske ved delta T styring.
Ved lav ydelse på paneler vil pumpen skrue så langt ned der skal til for at at holde den delta T på frem og returtemperatur jeg har bestemt. Ved højere ydelse vil pumpen så bare skrue op for hastigheden for igen at ramme den ønskede delta. På den måder behøver jeg ikke tænke på den temperatur jeg allerede har i buffertanken. Da den for mig vil være afhængig af den fremløbstemperatur jeg måtte ønske.
Det vil i min verden gøre tingene væsentlig mere fleksibelt


Besvar