Opdagede her til morgen at displayet stod og blinkede med "NØD-STYRING"
Ved ikke helt hvad det reelt betyder og indebærer.
Mistanken er at der ikke er nok væske på anlægget da viser står på 0,6 bar.
Temp-føler oppe i solfanger viser 200 grader hvilket jeg har lidt svært ved at tro her på en 1 graders kold søndag morgen men måske den ikke er istand til at lave korrekt aflæsning hvis den ikke befinder sig i væske ???
NBE vaccum solvarme anlæg.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
Defekt føler, derfor nød tilstand.Lintz skrev: ↑22 jan 2023 09:30 Opdagede her til morgen at displayet stod og blinkede med "NØD-STYRING"
Ved ikke helt hvad det reelt betyder og indebærer.
Mistanken er at der ikke er nok væske på anlægget da viser står på 0,6 bar.
Temp-føler oppe i solfanger viser 200 grader hvilket jeg har lidt svært ved at tro her på en 1 graders kold søndag morgen men måske den ikke er istand til at lave korrekt aflæsning hvis den ikke befinder sig i væske ???
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
Har du et link til sådan en fætter - Og hvad med trykket på 0,6 bar ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
Tror du dette kan være en medvirkende årsag
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 12
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: NBE vaccum solvarme anlæg.
Nå - Det var en af de lette og omkostningslave reparationer.
Lidt krympeflex og el-tape samt et par strips.
Nu viser den 16 grader istedet for 200.
Tak for hjælpen Pillebruger - Du havde som sådan ret i at det var følerfejl.
Dog ikke defekt men manglende signal.