Hvorfor logger den kun nogle dage?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 15 jan 2018 16:34

Okey det prøver jeg :-)

Det står i koldt rum.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.


Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 08 feb 2018 23:09

Jeg håbede fyret ville køre ordenligt fremover, men det vil det ikke :(

Jeg får stadigvæk fejlmelding om ingen lys i over 2min når fyret går op i ydelse. I dag da jeg fik mailen løb jeg ud til fyret for at kigge, og der var igen en stor bunke piller på herden. Det er lige som om at når fyret går op i ydelse så giver den for mange piller ind...

Den har også mange sorte piller nede i askeskuffen.

Har også problemer med løbesod. Jeg havde lidt løbesod i starten da fyret blev sat op. Skorstensfejeren forslog at jeg fjernede en plade omme på retarderen for at få røgtemp op, så det gjorde jeg. Der har siden været en lille smule løbesod men ikke noget jeg har gjort noget ved.
Men for et par uger siden lå der en hel pøl at løbesod på gulvet, Og der kom mere løbesod for en uges tid siden.
Jeg fik bestilt en temperaturføler, og monteret den i røgrøret 5cm fra fyret. Ved 10% ydelse lå røg temperaturen på 69-70grader.
Jeg har så prøvet at isolere røgrøret, og sat ønsket kedel temperatur op fra 65grader til 75grader. Og så ligger temperaturen på 80-84grader ved 10% ydelse.

Jeg har i dag så prøvet at sætte en temperatur måler 1meter fra skorsten åbningen. Og det ser således ud.
Røgrør 86grader - 1m fra toppen 22grader
Røgrør 92grader - 1m fra toppen 29grader
Røgrør 115grader - 1m fra toppen 36grader

Hvordan søren får jeg røgtemp op så der ikke kommer alt det løbesod? :cry:

Sådan så det ud for 14 dages tid siden (Der er kommet mere løbesod siden)
Billede

Sådan så flammen ud da jeg fik fejlmelding om ingen lys i over 2min, Fyret var på vej op i ydelse. Det er svært at se den store pille bunke der ligger på herden.
Billede
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 08 feb 2018 23:14

Glemte lige at sige at hele fyret bliver renset hver 14dag, Og brænderen er også lige blevet renset for et par dage siden sammen med fyret.
Der sidder ingen piller fast i blæseren.
Røgrøret er også lige blevet renset, og der er ingen fuglereder i skorstenen.
Jeg har lige lavet 4 afvejninger, og tastet gennemsnittet ind for et par dage siden.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 09 feb 2018 07:39

Scrallar skrev:
08 feb 2018 23:09
Jeg håbede fyret ville køre ordenligt fremover, men det vil det ikke :(

Jeg får stadigvæk fejlmelding om ingen lys i over 2min når fyret går op i ydelse. I dag da jeg fik mailen løb jeg ud til fyret for at kigge, og der var igen en stor bunke piller på herden. Det er lige som om at når fyret går op i ydelse så giver den for mange piller ind...

Den har også mange sorte piller nede i askeskuffen.

Har også problemer med løbesod. Jeg havde lidt løbesod i starten da fyret blev sat op. Skorstensfejeren forslog at jeg fjernede en plade omme på retarderen for at få røgtemp op, så det gjorde jeg. Der har siden været en lille smule løbesod men ikke noget jeg har gjort noget ved.
Men for et par uger siden lå der en hel pøl at løbesod på gulvet, Og der kom mere løbesod for en uges tid siden.
Jeg fik bestilt en temperaturføler, og monteret den i røgrøret 5cm fra fyret. Ved 10% ydelse lå røg temperaturen på 69-70grader.
Jeg har så prøvet at isolere røgrøret, og sat ønsket kedel temperatur op fra 65grader til 75grader. Og så ligger temperaturen på 80-84grader ved 10% ydelse.

Jeg har i dag så prøvet at sætte en temperatur måler 1meter fra skorsten åbningen. Og det ser således ud.
Røgrør 86grader - 1m fra toppen 22grader
Røgrør 92grader - 1m fra toppen 29grader
Røgrør 115grader - 1m fra toppen 36grader

Hvordan søren får jeg røgtemp op så der ikke kommer alt det løbesod? :cry:

Sådan så det ud for 14 dages tid siden (Der er kommet mere løbesod siden)
Billede

Sådan så flammen ud da jeg fik fejlmelding om ingen lys i over 2min, Fyret var på vej op i ydelse. Det er svært at se den store pille bunke der ligger på herden.
Billede
Jeg har lige summet tråden igennem.
Fyret står i et uopvarmet rum i en tilbygning, og du har meget smuld.
Har du brugt olie som jeg tidligere foreslog ?
Tag retarden ud og lav en ny indjustering ( se manual om dårligt træk i skorsten )
Og prøv nogle helt andre piller af et andet fabrikat.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 09 feb 2018 11:13

Tak fordi du har taget dig tid til at skimte tråden igennem :-)

Det er korrekt at fyret står i i uopvarmet rum (Når fyret køre er der cirka 10grader i fyrrummet).

Der har ikke været smuld i de sidste 1000kg jeg har fyldt på, for jeg si'r smuldet fra hver gang jeg fylder på nu icon_cheesygrin.gif Det gør jeg for at være 100% sikker på det ikke er smuld der er problemet. Men jeg fylder også en kop olie ud over pillerne når siloen er fyldt op som ekstra sikkerhed.

Ang. justering, så bliver jeg aldrig gode venner med det. For jeg kan simpelthen ikke finde ud af at justere den så den kommer til at ligne det på denne film. https://www.youtube.com/watch?v=zctX2SS ... =9&list=WL

Når jeg prøver at justere flammen ned så den er lige så kort som på filmen, så er flammen meget doven/stille.
Og hvis jeg justere den så flammen bliver lige så sprydende som på filmen, så bliver den også meget lang, og når over på bagpladen og går ud til siderne.

Så jeg må nok se i øjnene at jeg ikke dur til at justere flammen :cry:

Jeg har godt læst om at retarderen kunne tages ud, men hvis den tages ud så vil jeg miste semirens? Men det er måske også bedre end løbesod...

Det kunne godt være jeg skule fise ned og købe 10poser andre piller, og prøve dem når siloen er tom igen :)

Jeg glemte at skrive at skorstenen blev sat op sammen med fyret for 2 års tid siden. Det er en "Dinak profiline 06" 7,5m stålskorsten ø130mm. Toppen af skorsten stikker over tagryggen.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 09 feb 2018 12:39

Scrallar skrev:
09 feb 2018 11:13
Tak fordi du har taget dig tid til at skimte tråden igennem :-)

Det er korrekt at fyret står i i uopvarmet rum (Når fyret køre er der cirka 10grader i fyrrummet).

Der har ikke været smuld i de sidste 1000kg jeg har fyldt på, for jeg si'r smuldet fra hver gang jeg fylder på nu icon_cheesygrin.gif Det gør jeg for at være 100% sikker på det ikke er smuld der er problemet. Men jeg fylder også en kop olie ud over pillerne når siloen er fyldt op som ekstra sikkerhed.

Ang. justering, så bliver jeg aldrig gode venner med det. For jeg kan simpelthen ikke finde ud af at justere den så den kommer til at ligne det på denne film. https://www.youtube.com/watch?v=zctX2SS ... =9&list=WL

Når jeg prøver at justere flammen ned så den er lige så kort som på filmen, så er flammen meget doven/stille.
Og hvis jeg justere den så flammen bliver lige så sprydende som på filmen, så bliver den også meget lang, og når over på bagpladen og går ud til siderne.

Så jeg må nok se i øjnene at jeg ikke dur til at justere flammen :cry:

Jeg har godt læst om at retarderen kunne tages ud, men hvis den tages ud så vil jeg miste semirens? Men det er måske også bedre end løbesod...

Det kunne godt være jeg skule fise ned og købe 10poser andre piller, og prøve dem når siloen er tom igen :)

Jeg glemte at skrive at skorstenen blev sat op sammen med fyret for 2 års tid siden. Det er en "Dinak profiline 06" 7,5m stålskorsten ø130mm. Toppen af skorsten stikker over tagryggen.
Når du justere flammen, så skal du låse effekten fast og først kigge til flammen efter 10 min.
Når du kigger ned har du ikke 2 sek du har 1 sek.
Derefter er der tilført frisk luft gennem lugen og du kan ikke mere bedømme flammen.
Ændring af blæsertal er 1 ad gangen og derefter vent 3 min til forbrændingen igen er stabil.
Processen kan kræve en kande varm kaffe og masser af god tid :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 09 feb 2018 12:47

Det er også sådan jeg har prøvet. Men kunne slet ikke få flammen til at ligne den på videoen 😕
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 09 feb 2018 13:31

Scrallar skrev:
09 feb 2018 12:47
Det er også sådan jeg har prøvet. Men kunne slet ikke få flammen til at ligne den på videoen 😕
Du skal heller ikke have den til at ligne den på videoen 100% præcis.
Du skal ned til du kan ane røg i fyrboksen, og 1 op i lufttal.
Der må ikke være røg, men det må gerne være tæt på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Scrallar
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 101
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af Scrallar » 10 feb 2018 09:48

Okey det må jeg lige prøve i dag. Men tror ikke det bliver nemt for mig.

I går kiggede jeg ned til flammen 3 gange hvor fyret kørte 10%, kiggede ned med 20mins mellemrum, og åbnede/kiggede meget hurtig.
1. Meget lille flamme, kunne næsten ikke se den.
2. Sådan nogle lunde flamme hvis jeg skulle afgøre det.
3. Alt for meget røg i kedlen.

Jeg prøver i dag at fjerne retarder, og justere flamme med mine dårlige evner icon_cheesygrin.gif
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Hvorfor logger den kun nogle dage?

Indlæg af pille bruger » 10 feb 2018 10:58

Scrallar skrev:
10 feb 2018 09:48
Okey det må jeg lige prøve i dag. Men tror ikke det bliver nemt for mig.

I går kiggede jeg ned til flammen 3 gange hvor fyret kørte 10%, kiggede ned med 20mins mellemrum, og åbnede/kiggede meget hurtig.
1. Meget lille flamme, kunne næsten ikke se den.
2. Sådan nogle lunde flamme hvis jeg skulle afgøre det.
3. Alt for meget røg i kedlen.

Jeg prøver i dag at fjerne retarder, og justere flamme med mine dårlige evner icon_cheesygrin.gif
Genvejen kunne være helt andre piller uden smuld.
Når der er smuld, så skal min effekten altid være ekstra høj, for at den ikke går ud når der er mest smuld og ingen piller. new23
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/