Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Røg i fyrrummet

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
mbrew
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Røg i fyrrummet

Indlæg af mbrew » 14 jan 2018 20:11


Scotte BlackStar, 16kw, med trækstabilisator, indkøbt 2015
.

Kære forum

Idag gik brandalarmen i fyrrummet. Det gjorde den også for en måned siden.

DET ER IKKE NOGET SOM SKABER TRYGHED I DET LILLE HJEM :(

Røgen lugtede ikke af brændt træ, men snarre lidt plastikagtig(svært at beskrive). Jeg slukkede straks fyret. Vandet i kedlen var på 67 grader.

Har næsten lige vejet piller af, så det burde ikke være fejlkilden. Sidste gang steg røgen op af bagerste kammer i toppen. (Der hvor røgvenderen sidder) jeg kunne ikke konstatere hvor røgen kom fa denne gang. Jeg har skruet lidt ekstra på vingemøtrikkerne, så det skulle være iorden.

Det blæser udenfor idag, kunne det være problemet? Fyret gik ud for et par dage siden og den meldte 0 lux. Jeg starte op og fyret kørte videre uden problemer indtil idag hvor røgalarmen startede.

I sin tid var det en VVSer som indstillede fyret. Han havde styr på det.


Brugeravatar
mbrew
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af mbrew » 14 jan 2018 21:13

UPDATE:
Fyret er renset. Inter at komme efter. Ny pilleafvejning foretaget. Der er masser af træk i skorstenen da temperaturen uden for en på frysepunktet. Fyret startet op. - Så bliver det spændende at se hvad det sker!
Vedhæftede filer
IMG_0033.JPG

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af pille bruger » 14 jan 2018 21:28

mbrew skrev:
Scotte BlackStar, 16kw, med trækstabilisator, indkøbt 2015
.

Kære forum

Idag gik brandalarmen i fyrrummet. Det gjorde den også for en måned siden.

DET ER IKKE NOGET SOM SKABER TRYGHED I DET LILLE HJEM :(

Røgen lugtede ikke af brændt træ, men snarre lidt plastikagtig(svært at beskrive). Jeg slukkede straks fyret. Vandet i kedlen var på 67 grader.

Har næsten lige vejet piller af, så det burde ikke være fejlkilden. Sidste gang steg røgen op af bagerste kammer i toppen. (Der hvor røgvenderen sidder) jeg kunne ikke konstatere hvor røgen kom fa denne gang. Jeg har skruet lidt ekstra på vingemøtrikkerne, så det skulle være iorden.

Det blæser udenfor idag, kunne det være problemet? Fyret gik ud for et par dage siden og den meldte 0 lux. Jeg starte op og fyret kørte videre uden problemer indtil idag hvor røgalarmen startede.

I sin tid var det en VVSer som indstillede fyret. Han havde styr på det.
Er klappen i bagerste røgkammer løftet op, så asken kan fjernes nede i bunden ?
Er røgrør frit for aske ?
Kommer røgen ved bestemte vindretninger, ja så kan det være røgnedslag ( modtryk i skorsten )
Der skal du tage en snak med din fejer icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

pendec

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af pendec » 14 jan 2018 21:31

Du synes ikke at have træk stabilisator på, så ja det kan godt være vinden som slår ned i din kedel og røgen går op igennem rør og nok op igennem silo.

Jeg har med et andet fyr, også prøvet det, uden trækstabilisator, når vinden stod i nord, så slog det ned i skorstenen og røgen bredte sig i rummet. Nogle forslag lød på at jeg skulle huske at lukke låg på silo, så var det tætning af silo låg men røg skulle ud, så det var ikke nok.
Du ser ikke ud til at have et låg på silo? Så det kan også være en faktor , som giver falsk træk derigennem.

Her gav det aldrig problemer med tilbagebrand, så galt blev det ikke men flexslange blev dog rimelig tilsodet når det skete.

Så 2 punkter jeg mener du kan have problemer med.
- Manglende trækstabilisator når vinden slår ned i skorsten.
- Låg på silo

Håber andre måske har lidt forslag eller kan bekræfte mine formodninger :)

Brugeravatar
mbrew
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af mbrew » 14 jan 2018 22:24

Der er fri passage i røgrøret og masser af træk. Trækstabilisator ER monteret. 'Klappen' i bagerste røgkammer er skruet op/åben.

Der er rigtignok ikke noget låg på pilletanken. :roll: Det kunne måske være fejlkilden?


pendec

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af pendec » 14 jan 2018 23:17

:) Ok, så ikke den var bagudvendt på billede, det overså jeg lige, Står røgstabilisator på laveste trin (10 mener jeg), er den pivåben når det blæser?

Du kan ikke se hvor røgen kommer fra, når du går ud i rummet? Ellers kan du jo midlertidig optage rummet?
Enten ved en gammel mobil med kamera, eller webcam midlertidig for at finde stedet det kommer ud?

Er det silo'n, så er du nok ramt af tilbageslag fra skorsten. eller falsk træk fra andet sted i leddene.

Carslen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 271
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af Carslen » 15 jan 2018 06:15

Hold øje med skakt temperaturen. Den kan give en indikation af hvornår det er ved at ske.
Jeg havde selv problemer med røg tilbage gennem snegl og silo. Det var ophobning af askekage på herden og manglende pakning mellem føderør og brænder der gav falsk luft. Så ny pakning og afvejning og grundjustering hjalp her.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af pille bruger » 15 jan 2018 06:32

mbrew skrev:Der er fri passage i røgrøret og masser af træk. Trækstabilisator ER monteret. 'Klappen' i bagerste røgkammer er skruet op/åben.

Der er rigtignok ikke noget låg på pilletanken. :roll: Det kunne måske være fejlkilden?
Det er ikke pladen på retarden, det er den klap der er nede i bunden, under retarden der skal løftes op.
Sådan at aske kan fejes ned i askeskuffen, og derefter lægges pladen på igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af T-mek » 15 jan 2018 07:33

Trækstabilisator sidder på det skrå stykke røgrør, sidder selve klappen der åbner/lukker lige så skævt, så er det ikke sikkert at den kan arbejder frit...
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
mbrew
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røg i fyrrummet

Indlæg af mbrew » 15 jan 2018 22:25

Tak for de gode input. :)

Trækstabilisator sidder i vatter. Dens funktion er vel at sørge for et ensartet træk i skorstenen? Således påvirkes den ikke hvis blæsten slår ned i skorstenen. Eller tager jeg fejl?

Manglende låg på pilletanken: Det røg jeg konstaterede i sin tid, steg op fra bagerste røgkammer. (Ikke fra pilletanken) Så jeg tænker ikke at det manglende låg er problemet.

Måske kunne en røghætte gøre en forskel? Det er en muret skorsten, så har ikke tænkt mig at forhøje den inærmeste fremtid.

https://www.pejseringen.dk/shop/product ... gIHTvD_BwE


Besvar