Tak for tippet Jens! Jeg overvejer en type til fremføringen gennem stalden og en anden til fremføringen i jorden. Har du anbefalinger vil jeg meget gerne høre om dem.Jens skrev:En vigtig detalje er din fremføring fra fyr til beboelse, når der er 120 meter, - så er det vigtigt, at du ikke sparer på kvaliteten af de fjernvarme-rør du vælger. Glem alt om jernrør med rørisolering og lign., - det er kun fjernvarmerørene, som er egnede.
En krone sparet kan hurtigt blive til mange kroner tabt, - på så lang en strækning kan du få et enormt varmetab, hvis kvaliteten ikke er i orden.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Valg af flisfyr
Forumregler
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 28 dec 2016 22:28
Re: Valg af flisfyr
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Valg af flisfyr
Jeg har desværre ikke erfaring med de forskellige mærker indenfor fjernvarmerør, men mon ikke andre brugere kan melde ind med deres erfaringer.
Men jeg ærgre mig over, at jeg valgte ikke at bruge dem, da jeg lavede min installation. Jeg tror ikke det er muligt at lave en bedre isolering end den fjernevarmerørene har, i hvert fald ikke uden det ender med at blive lige så dyrt og fylde meget mere.
Jeg er godt klar over, at rørene er særdeles pebrede i indkøb, - men stod jeg i din situation i dag, så ville jeg seriøst overveje at bruge fjernvarmerør hele vejen.
Det kan vel hjælpe lidt, at du kan nøjes med et fyr som er væsentlig mindre end 80 kw, så er der lidt mere til rør
Men jeg ærgre mig over, at jeg valgte ikke at bruge dem, da jeg lavede min installation. Jeg tror ikke det er muligt at lave en bedre isolering end den fjernevarmerørene har, i hvert fald ikke uden det ender med at blive lige så dyrt og fylde meget mere.
Jeg er godt klar over, at rørene er særdeles pebrede i indkøb, - men stod jeg i din situation i dag, så ville jeg seriøst overveje at bruge fjernvarmerør hele vejen.
Det kan vel hjælpe lidt, at du kan nøjes med et fyr som er væsentlig mindre end 80 kw, så er der lidt mere til rør
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Valg af flisfyr
Halløj i forum,
Løgstørrør var hvad der blev brugt her på matriklen, 2 x 27m, og ja, de var pebrede i pris,
og blev kun skåret for hver hele 10m, så jeg købte 2 x 30 meter, og fældede en tåre, da de
2 x 3m røg på skrotten, husker ikke prisen, men 2 x 3m til skrot var lidt dyrt.
Løgstørrør var hvad der blev brugt her på matriklen, 2 x 27m, og ja, de var pebrede i pris,
og blev kun skåret for hver hele 10m, så jeg købte 2 x 30 meter, og fældede en tåre, da de
2 x 3m røg på skrotten, husker ikke prisen, men 2 x 3m til skrot var lidt dyrt.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker XII
- Indlæg: 723
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Valg af flisfyr
Okay. Troede umiddelbart de var interesseret i sådan et anlæg, det er jo lidt specielt med en så forholdsvis stor silo, mv.achalberg skrev:Jeg er fra Sydfyn. Hvem skal man tale med hos Linka? Jeg har tidligere talt med dem hvor jeg netop fik oplyst at de ikke havde anlæg på under 100 kW.
Og hvis du vælger en akkumulerings tank løsning er 100 kw flisfyr til 600+180 m2 gammel fredet ejendom ikke helt ved siden af. Det er selvfølgelig stort nok, men hellere den vej end det er for småt.
En kaliofer æder MANGE kw.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Valg af flisfyr
Det er muligt at en kaliofer æder MANGE kw, men det duer simpelthen ikke at dimensioner et fyr efter en kaliofer, som kun skal bruges lejlighedsvis, - måske er det kun 3-4 gange i løbet af vintersæsonen.
100 kw fyr modsvarer et olieforbrug på op til 42.000 liter, - det nuværende forbrug er 6 - 8000 liter, - og hvis længen på 180 kvm skal bruge de sidste 34.000 liter for at være varmet op lejlighedsvis, - så skal man nok kigge lidt på isolering i stedet, trådstarter har kun nævnt hovedbygningen som var fredet.
Akkumuleringtank til et 100 kw fyr vil blive meget stort og DYRT, - og jeg tror simpelthen ikke på det setup nogensinde vil komme til at køre fornuftigt. Men er enig i, at der kunne være en fordel med en akkumuleringstank på 1500 - 2000 liter til at tage spidsen af belastningen, når kalioferen starter.
Havde det ikke været for kalioferen, så er det arealmæssigt jo ikke meget mere, end en veltunet Baxi 2.5 ville kunne klare det, blot som en sammenligning.
100 kw fyr modsvarer et olieforbrug på op til 42.000 liter, - det nuværende forbrug er 6 - 8000 liter, - og hvis længen på 180 kvm skal bruge de sidste 34.000 liter for at være varmet op lejlighedsvis, - så skal man nok kigge lidt på isolering i stedet, trådstarter har kun nævnt hovedbygningen som var fredet.
Akkumuleringtank til et 100 kw fyr vil blive meget stort og DYRT, - og jeg tror simpelthen ikke på det setup nogensinde vil komme til at køre fornuftigt. Men er enig i, at der kunne være en fordel med en akkumuleringstank på 1500 - 2000 liter til at tage spidsen af belastningen, når kalioferen starter.
Havde det ikke været for kalioferen, så er det arealmæssigt jo ikke meget mere, end en veltunet Baxi 2.5 ville kunne klare det, blot som en sammenligning.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Valg af flisfyr
Du kan prøve at kontakte KSM, http://www.ksm-stoker.dk/dk/index.php, de laver mange forskellige modeller og har lige det du skal bruge.
De er meget driftsikre, jeg har en kammerat der kører med hans på 11 år og eneste udgifter har været fejl 40, selv iltsensor er den originale.
Jeg kender flere endda ældre anlæg og der har heller ikke været problemer.
Den hal du har hvor du vil opbevare flisen, der vil det nok være billigst og bedst at lægge et lag flydebeton, det kan du plus et par kammerater lægge på få timer.
Vælger du flydebeton, så få det med fiber i, det virker som armering.
De er meget driftsikre, jeg har en kammerat der kører med hans på 11 år og eneste udgifter har været fejl 40, selv iltsensor er den originale.
Jeg kender flere endda ældre anlæg og der har heller ikke været problemer.
Den hal du har hvor du vil opbevare flisen, der vil det nok være billigst og bedst at lægge et lag flydebeton, det kan du plus et par kammerater lægge på få timer.
Vælger du flydebeton, så få det med fiber i, det virker som armering.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Valg af flisfyr
Mener også KSM eller CN Stoker kunne være et godt valg.
Vil du have topkvalitet, med minimalt tilsyn, kunne Fröhling fra Østrig være et godt valg, men det er nok også toppris, hvor de andre mærker, som har været nævnt ligger i den billigere ende.
Har selv en KSM 11 kw med eltænding og akkutank, hvor jeg har fyret med flis i gennem snart 7 år og det fungerer rigtig godt.
Den kører start/stop kørsel med 80 % ydelse året rundt og slukker helt når akkutank er varmet op og starter selv igen efter mange timer alt efter årstiden.
KSM foreskriver at eltænding ikke virker til flis, men jeg har kørt med eltænding hele tiden uden de store problemer.
Flisen skal bare være tør ( max 15 % vand ) for at start/stopkørsel med eltænding fungerer perfekt I en KSM.
Jeg vil foreslå en kaskade løsning med 2 flisfyr, f.eks KSM 12 kw og 20 kw, for at få et lavt tomgangsforbrug om sommeren og så behøver man kun at have en slags brændsel på lager og de ville kunne køre på samme silo og udmadersystem.
Vælger du kun et stort fyr kræver det en betydelig større akkutank til sommerkørsel, end med en kaskade løsning.
Tal evt. med KSM de har måske en anden holdning til hvordan setupet skal være.
Vil du have topkvalitet, med minimalt tilsyn, kunne Fröhling fra Østrig være et godt valg, men det er nok også toppris, hvor de andre mærker, som har været nævnt ligger i den billigere ende.
Har selv en KSM 11 kw med eltænding og akkutank, hvor jeg har fyret med flis i gennem snart 7 år og det fungerer rigtig godt.
Den kører start/stop kørsel med 80 % ydelse året rundt og slukker helt når akkutank er varmet op og starter selv igen efter mange timer alt efter årstiden.
KSM foreskriver at eltænding ikke virker til flis, men jeg har kørt med eltænding hele tiden uden de store problemer.
Flisen skal bare være tør ( max 15 % vand ) for at start/stopkørsel med eltænding fungerer perfekt I en KSM.
Jeg vil foreslå en kaskade løsning med 2 flisfyr, f.eks KSM 12 kw og 20 kw, for at få et lavt tomgangsforbrug om sommeren og så behøver man kun at have en slags brændsel på lager og de ville kunne køre på samme silo og udmadersystem.
Vælger du kun et stort fyr kræver det en betydelig større akkutank til sommerkørsel, end med en kaskade løsning.
Tal evt. med KSM de har måske en anden holdning til hvordan setupet skal være.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Valg af flisfyr
Enig, det duer bare ikke med et fyr der er alt for stort, derudover er det også spild af penge.Jens skrev:Det er muligt at en kaliofer æder MANGE kw, men det duer simpelthen ikke at dimensioner et fyr efter en kaliofer, som kun skal bruges lejlighedsvis, - måske er det kun 3-4 gange i løbet af vintersæsonen.
100 kw fyr modsvarer et olieforbrug på op til 42.000 liter, - det nuværende forbrug er 6 - 8000 liter, - og hvis længen på 180 kvm skal bruge de sidste 34.000 liter for at være varmet op lejlighedsvis, - så skal man nok kigge lidt på isolering i stedet, trådstarter har kun nævnt hovedbygningen som var fredet.
Akkumuleringtank til et 100 kw fyr vil blive meget stort og DYRT, - og jeg tror simpelthen ikke på det setup nogensinde vil komme til at køre fornuftigt. Men er enig i, at der kunne være en fordel med en akkumuleringstank på 1500 - 2000 liter til at tage spidsen af belastningen, når kalioferen starter.
Havde det ikke været for kalioferen, så er det arealmæssigt jo ikke meget mere, end en veltunet Baxi 2.5 ville kunne klare det, blot som en sammenligning.
Det eller de skal lige kunne følge med når det er aller koldest.