Ja, at diverse tidligere hjælpere ikke har spottet det med pumpestart, er mærkeligt. Den stod før til start fra 0 gr. og så vil det jo tage lang tid at komme op.
Det har nemlig hjulpet at sætte pumpestarten højt - nu forsøger jeg med de 65, som du foreslår, og ser, hvad det gør.
Når du skriver 12 min. må du mene 100%, for temperaturen rammer jo ikke 70 gr. efter 12 min.
Jeg ved ikke helt, hvad du mener med 'temperatur oversving', for kedeltemp tager jo et lille dyk, når pumpen starter, mens ydelsen forbliver oppe.
/NK
Start/stop cirkulationspumpe og kondens
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens
Det vil virke rigtig dårligt da opstarts PI vil få ydelsen til at svinge helt vildt.
Prøv at læse om det i den link jeg lagde ind tidligere.
Mvh. Sophus
-
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 77
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens
Kan godt se at brænderen efter at pumpe
Start er sat op til 65 grader nu laver ydelsesdrop.
Så prøv og sæt den ned til 61 grader og se om det
Er ok. Hvis det er ok sættes temperaturen yderligere
1 grad op .
Hvis ikke er må den ned på de 60 grader som
Sophus foreskriver.
Mvh
Steen Andersen
Start er sat op til 65 grader nu laver ydelsesdrop.
Så prøv og sæt den ned til 61 grader og se om det
Er ok. Hvis det er ok sættes temperaturen yderligere
1 grad op .
Hvis ikke er må den ned på de 60 grader som
Sophus foreskriver.
Mvh
Steen Andersen
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens
OK - så prøver jeg at forklare det, hvis i enten ikke vil læse på link eller ikke forstår det.
På version under over x.0468 og under x.06xx lavede NBE en opstarts PI som ikke virkede.
Opstart PI sætter P=10. Dvs. at når kedeltemperaturen er 10 grader eller mere under setpkt er ydelsen fra P = 100%
I sættes vist til 0,1, men det er ikke så vigtigt.
Opstart PI aftrappes så linært fra 10 grader under setpkt og indtil setpkt opnåes. (og optrappes igen hvis temperaturen falder uden at setpkt har været opnået.)
Dvs. at hvis ens egen P feks er sat til 2 så vil P under opstart 5 grader under setpkt være midt mellem 10 og 2 altså P=6.
Store dele af dette er stadig gældende, den helt store brøler er at ydelsen ikke må blive mere end 100%. Der står således i deres versionsbeskrivelse
"– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led"
Det er ikke helst entydigt, men det betyder at hvis P giver 100% ydelse, reduceres I stacken til 0%.
Så når fyret med 100% ydelse når 10 grader under setpkt er ydelsen fra P=100%
Når fyret når 5 grader under setpkt er P som i ovenstående faldet til 6 hvilket giver P=6 gange 5 grader hvilket giver en ydelse på 30%.
Dvs. at nu kan i stacken vokse til 70%, problemet er bare at det måske tager 5 minutter at nå fra 10 grader til 5 grader under setpkt og da huset stadig er koldt og varmen aftages og Opstart I, trækker i ned til 0,1-0,2 gange gennemsnit på 7,5grader i i 5 minutter (I0,15 * 5min * 7,5grader= 5,625%)
Så nu er driften de 30% fra P og de 5,62 fra I Og så falder temperaturen de 5 grader igen. Så stiger P til 100%, så nulstilles I stacken til 0 og det hele starter forfra.
På version under over x.0468 og under x.06xx lavede NBE en opstarts PI som ikke virkede.
Opstart PI sætter P=10. Dvs. at når kedeltemperaturen er 10 grader eller mere under setpkt er ydelsen fra P = 100%
I sættes vist til 0,1, men det er ikke så vigtigt.
Opstart PI aftrappes så linært fra 10 grader under setpkt og indtil setpkt opnåes. (og optrappes igen hvis temperaturen falder uden at setpkt har været opnået.)
Dvs. at hvis ens egen P feks er sat til 2 så vil P under opstart 5 grader under setpkt være midt mellem 10 og 2 altså P=6.
Store dele af dette er stadig gældende, den helt store brøler er at ydelsen ikke må blive mere end 100%. Der står således i deres versionsbeskrivelse
"– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led"
Det er ikke helst entydigt, men det betyder at hvis P giver 100% ydelse, reduceres I stacken til 0%.
Så når fyret med 100% ydelse når 10 grader under setpkt er ydelsen fra P=100%
Når fyret når 5 grader under setpkt er P som i ovenstående faldet til 6 hvilket giver P=6 gange 5 grader hvilket giver en ydelse på 30%.
Dvs. at nu kan i stacken vokse til 70%, problemet er bare at det måske tager 5 minutter at nå fra 10 grader til 5 grader under setpkt og da huset stadig er koldt og varmen aftages og Opstart I, trækker i ned til 0,1-0,2 gange gennemsnit på 7,5grader i i 5 minutter (I0,15 * 5min * 7,5grader= 5,625%)
Så nu er driften de 30% fra P og de 5,62 fra I Og så falder temperaturen de 5 grader igen. Så stiger P til 100%, så nulstilles I stacken til 0 og det hele starter forfra.
Mvh. Sophus
-
- Stoker V
- 6
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens
Tak for det, Sophus - jeg havde nu været inde og læse for enden af linket, men din forklaring her giver mere mening.
Hvis jeg tolker dine ord rigtigt - og jeg siger hvis, fordi jeg ikke har noget forhåndskendskab til disse ting - så beskriver dine ord primært hvorfor, fyret går op og ned i ydelse, og at det skyldes den firmware-version, jeg har.
Dermed går jeg ud fra, at jeg så ikke selv kan lave noget om, som kan forhindre fyret i at gå op og ned, medmindre jeg vil nedgradere og lande i datoproblematikken.
NK
Hvis jeg tolker dine ord rigtigt - og jeg siger hvis, fordi jeg ikke har noget forhåndskendskab til disse ting - så beskriver dine ord primært hvorfor, fyret går op og ned i ydelse, og at det skyldes den firmware-version, jeg har.
Dermed går jeg ud fra, at jeg så ikke selv kan lave noget om, som kan forhindre fyret i at gå op og ned, medmindre jeg vil nedgradere og lande i datoproblematikken.
NK
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens
Ja
Men som jeg skrev kan du gøre lidt for at omgå det.
Men som jeg skrev kan du gøre lidt for at omgå det.
Mvh. Sophus