Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ny på stokercloud - temperatur følere

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af pille bruger » 01 nov 2017 10:15

Kpp85 skrev:Nu kan jeg se hvad du mener :great:

Hvad med mine temperature?

Kedel 60
DIF over 15
DIF under 5

Jeg kan se jeg skal hjem og have justeret blæserne efter at have pillet i autoberegneren.

Er det muligt at justere blæserne ind efter en CO/CO2/O2 måler? Jeg arbejder indenfor autobranchen og har mulighed for at tage en med hjem.
Diff over og under er hvornår fyret skal stoppe eller tænde efter at max temperatur er opnået.
15 over er fint og, 5 under vil passe fint til dig.
Den skal jo tænde inden der bliver koldt i stuen icon_cheesygrin.gif

Om en autotester kan bruges ??????
Det er jeg ikke sikker på, men prøv da icon_cheesygrin.gif
Hvis det efter justering ser forkert ud, ja så må du bruge den metode du plejer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Kpp85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 44
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af Kpp85 » 01 nov 2017 16:54

Syntes kedeltemperaturen kører meget op og ned... og syntes også der er røget en del piller igennem idag.

Jeg har ikke trækstabilisator men håber at få den monteret i weekenden og få justeret blæseren ind.
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af pille bruger » 01 nov 2017 17:04

Kpp85 skrev:Syntes kedeltemperaturen kører meget op og ned... og syntes også der er røget en del piller igennem idag.

Jeg har ikke trækstabilisator men håber at få den monteret i weekenden og få justeret blæseren ind.
Ja, den er meget op og ned. :shock:

Hvilken cirkulations pumpe har du, og hvilken indstilling står den på ?
Har du gulvvarme eller radiatorer ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kpp85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 44
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af Kpp85 » 01 nov 2017 17:16

Der sidder en A pumpe som er selvregulerende.

200m3 med gulvvarme, styring i alle rum.

Varmtvandsbeholderen er uden mulighed for priotering da den ikke hænger i fyrrummet. Der sidder både frem og retur ventil på.

Jeg har ikke shunt på men en kuglehane som står lidt åbent.
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af pille bruger » 01 nov 2017 17:58

Kpp85 skrev:Der sidder en A pumpe som er selvregulerende.

200m3 med gulvvarme, styring i alle rum.

Varmtvandsbeholderen er uden mulighed for priotering da den ikke hænger i fyrrummet. Der sidder både frem og retur ventil på.

Jeg har ikke shunt på men en kuglehane som står lidt åbent.
Så vil jeg foreslå at du sætter pumpen ved fyret på fast hastighed,
og sænker indgangs temperaturen til din gulvvarme til 30 gr icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Kpp85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 44
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af Kpp85 » 01 nov 2017 18:21

pille bruger skrev:Så vil jeg foreslå at du sætter pumpen ved fyret på fast hastighed,
og sænker indgangs temperaturen til din gulvvarme til 30 gr icon_cheesygrin.gif
Gulvarmen står faktisk på 30grader... kan se at min pumpe stod på fast hastighed og ikke auto, ved ikke hvad der er bedst?
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af pille bruger » 01 nov 2017 18:35

Kpp85 skrev:Gulvarmen står faktisk på 30grader... kan se at min pumpe stod på fast hastighed og ikke auto, ved ikke hvad der er bedst?
Fra kl 18 ser kurven rigtig ud.
Hvad har du stillet på ?

En ting du skal have kigget på er hvorfor du pludselig ikke har lys på fotoføleren.
Er der smuld i dit magasin ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kpp85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 44
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af Kpp85 » 01 nov 2017 18:46

Kl 18 satte jeg pumpen over på auto.

Når du siger “magasin” mener du så silo ?

Jeg får blæst piller ind og det gir selvfølgelig lidt smuld.

Jeg prøver i weekenden at rense foto sensoren.
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af pille bruger » 01 nov 2017 18:53

Kpp85 skrev:Kl 18 satte jeg pumpen over på auto.

Når du siger “magasin” mener du så silo ?

Jeg får blæst piller ind og det gir selvfølgelig lidt smuld.

Jeg prøver i weekenden at rense foto sensoren.

Det kunne også være en smuldprop over sneglen.
Prøv med lidt olie.
1 dl på toppen efter at du har fyldt magasinet / siloen hvergang icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

egregersen

Re: Ny på stokercloud - temperatur følere

Indlæg af egregersen » 01 nov 2017 19:53

Det er utroligt at du blive ved med at skrive om at komme 1 dl olie på toppen af pillerne. Det virker ikke en skid. Det er kejserens nye klæder om igen. Der er kun en ting som virker og der er at man engang imellem kører siloen næsten tom og så fjerner det smuld der er. Det gør jeg og jeg har ALDRIG haft problemer angående smuld.


Besvar