Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Antal optændinger

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Detgamlelandhus
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09

Antal optændinger

Indlæg af Detgamlelandhus » 25 dec 2017 11:33

Hej
Mit fyr laver 11-12 optændinger i døgnet. Er det ikke i overkanten eller er det meget normalt? Det er 16kw. Jeg har prøvet at sætte effekten ned på 12kw, men synes ikke det ændrer på optændinghyppigheden. Sætter jeg det længere ned, får jeg ofte intet lys ved 10% ydelse. Temperaturen er sat til 65 grader med 5% over og 10% under.
Er det simpelthen for effektivt til mit forbrug?


Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Antal optændinger

Indlæg af H.S » 25 dec 2017 11:48

Du burde mindst have 10 grader over ellers vil den måske ikke nå at fange setpunkt
(især ikke når du har 10 grader under vil den pukle hårdt på)
lav en ny afvejning og indregulering af flamme og se om du kan få stabil flamme på 2 kW ved 10 %
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Antal optændinger

Indlæg af pille bruger » 25 dec 2017 13:37

Detgamlelandhus skrev:Hej
Mit fyr laver 11-12 optændinger i døgnet. Er det ikke i overkanten eller er det meget normalt? Det er 16kw. Jeg har prøvet at sætte effekten ned på 12kw, men synes ikke det ændrer på optændinghyppigheden. Sætter jeg det længere ned, får jeg ofte intet lys ved 10% ydelse. Temperaturen er sat til 65 grader med 5% over og 10% under.
Er det simpelthen for effektivt til mit forbrug?
Beskeden intet lys indikere at din min effekt er for lav, og fyret derfor er ved at gå ud.
Lav en frisk grundjustering som vist i manualen icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Detgamlelandhus
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09

Re: Antal optændinger

Indlæg af Detgamlelandhus » 25 dec 2017 14:11

Prøver ad. Skal jeg bare sætte det op på 16kw igen?

Detgamlelandhus
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09

Re: Antal optændinger

Indlæg af Detgamlelandhus » 25 dec 2017 17:47

Det er nu sat til:

kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
skorstenstræk: 2 (på 1 får den ikke nok piller ved 10% og giver intet lys)
temp: 60 (ved 60 grader går den ned på 10% ydelse. Hvorfor når den skal helt op på 70 grader?)
over: 10 grader
under: 10 grader
piller: 1010 (ny måling gav ca. 130 gram mindre. mærkeligt da det er samme piller det hele tiden har kørt med)
blæser: 6,10,15

mvh


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Antal optændinger

Indlæg af pille bruger » 25 dec 2017 18:01

Detgamlelandhus skrev:Det er nu sat til:

kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
skorstenstræk: 2 (på 1 får den ikke nok piller ved 10% og giver intet lys)
temp: 60 (ved 60 grader går den ned på 10% ydelse. Hvorfor når den skal helt op på 70 grader?)
over: 10 grader
under: 10 grader
piller: 1010 (ny måling gav ca. 130 gram mindre. mærkeligt da det er samme piller det hele tiden har kørt med)
blæser: 6,10,15

mvh
Fint med pilleafvejningn og de 16 kW icon_cheesygrin.gif
Pileafvejning laves hovedsageligt for at teste om sneglen fungere som den plejer, og giver det den plejer.
At den giver lidt mindre en gang, tja - men hvis den bliver ved med at falde indikere det at der er et begyndende problem her.
Og så kan man begynde at fejlfinde allerede her icon_cheesygrin.gif

Om fyret skal op på mere end 60 gr afhænger af om du kan opnå en ønsket røgtemperatur og returtemperatur.
Har du retarder ( " rensemekanik" ) så skal den højere op for at få en fornuftig røg temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Antal optændinger

Indlæg af paw » 25 dec 2017 18:58

pille bruger skrev:Fint med pilleafvejningn og de 16 kW icon_cheesygrin.gif
Pileafvejning laves hovedsageligt for at teste om sneglen fungere som den plejer, og giver det den plejer.
At den giver lidt mindre en gang, tja - men hvis den bliver ved med at falde indikere det at der er et begyndende problem her.
Og så kan man begynde at fejlfinde allerede her icon_cheesygrin.gif

Om fyret skal op på mere end 60 gr afhænger af om du kan opnå en ønsket røgtemperatur og returtemperatur.
Har du retarder ( " rensemekanik" ) så skal den højere op for at få en fornuftig røg temperatur.
Tror det er en ældre brænder, når blæsertal er 6-10-15 :oops:

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: Antal optændinger

Indlæg af Flammen » 25 dec 2017 19:06

10 over/under er en stor hystese (20gr), std er det 5 under.
hvad er din P.I.D

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Antal optændinger

Indlæg af pille bruger » 25 dec 2017 19:07

paw skrev:Tror det er en ældre brænder, når blæsertal er 6-10-15 :oops:
Det er det helt sikkert icon_cheesygrin.gif
Der er retarder i DOR kedlerne.
Alt efter skorstensforhold, Ja så er det muligt at kedeltemperaturen skal hæves fra de 60 gr. :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Detgamlelandhus
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09

Re: Antal optændinger

Indlæg af Detgamlelandhus » 25 dec 2017 21:39

Det er nu en Opop. Er vist fra sidst i nullerne. Der er ingen rensere i systemet.

Der er noget i menuen der hedder PI regulering

P-LED: 2.5
I-LED: 0.5
Effekt pr. minut: 10%

Jeg har sat det store interval på 20 grader, for at reducere antal stop/starte.