Beklager den sene respons!
I hjælpefilen til pillepro. står der under Setup -> Forbrug
----
"Effekt :
Øger eller mindsker justerings mulighederne på potmeteret
Tip :
Justerer du minimum og max. potmeter værdien til det samme, vil du kunne sætte den nøjagtige snegl ydelse fra computeren."
----
Jeg er ikke helt sikker på hvad der menes med dette? Vel nok at det så er muligt at indtaste nøjagtigt hvor meget sneglen yder på 6 min.
Ja, hvis du afvejer mængden af piller på 6 min. taster du samme værdi i min og maks. Så vil forbruget udregnes præcis ud fra dette tal. Lav evt. 3 afvejninger, og indtast gennemsnittet. Dette skal du gøre hver gang du skifter til anden type/størrelse af piller.
Angående mætningen, ja så synes jeg også den er ret høj i lav last. Der er dog ingen sort røg, men tendenser til sorte spidser. Min snegl står i ca 45 graders vinkel, og har måttet sætte mætning lav sådan for at den bare giver nogenlunde med piller. Hvis jeg sætter den meget lavere bliver tilførslen alt for ujævn. (nogen gange ryger der 1-2 piller i, næste gang ingen, og næste gang igen en hel håndfuld osv).
Jeg har trækstabilisator i skorsten og bruger i øvrigt Crown piller.
Hvilke mætninger kører du med ? (ved godt man ikke umiddelbart kan sammenligne to anlæg)
Du kan finjurstere din fyr, hvis du undlader at justere på dine potmetre.
Hvis du har træstabilisator, kan du fint jurstere potmeter for lav mætning ned til min. (skorstenstræk = 0)
Jeg vil anbefale dig at følge denne vejledning til at indstille din brænder! :
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Du kan bruge indstillingerne KORREKTION HØJ og LAVLAST i dit interface til at ned/opjuster mætning i både 100% og 10% ydelse, til du lige nøjagtig IKKE ser røg komme op af din skorsten.
Er du i tvivl hvad der menes, så gi' lige et praj!
Mht. temperatur, hvordan opfører dit fyr sig så hvis det når over 60 grader. Går det i stop eller?
Mit anlæg er justeret til en gennemsnitlig drift. Dvs at det som hovedregel hverken køre i høj eller lavlast.
Forsøger at ramme pæne jævne kurver og INGEN pausefyring.
Se:
http://www.stokerklubben.dk/kenny.shtml
Hvis dit anlæg har tendens til at tordne frem og kommer langt over din ønskede temeratur, så er der 2 umiddelbare løsninger:
1) du kan sætte en grænse på hvor meget brænderen maks må yde. F.eks 50%. Dette gør du ender feltet SOMMER.
Dermed tvinges anlægget til at bruge længere tid på at nå den ønskede temperatur og giver der med tid til at "bremse" inden den ønskede temperatur overskrides.
2) du kan jurstere (eksperimentere med) dine P I D indstillinger. Noter dig først dine indstillinger, inden du ændre dem. Så har du noget at vende tilbage til. PID er noget der kan drille en del, men til gengæld kan du opnå en jævn og økonomisk drift, hvis du finde den rette indstilling. Det kan tage flere dage, da selv små ændringer skal have tid til at tilpasse sig. Disse værdier er helt individuelle, så du kan ikke bruge andres. Det er nødvendigt at observere kurverne i interfacet. Prøv evt. at uploade nye screenshots.
Håber det hjælper dig videre!