Så der er en lille udfordring til dem der evt. keder sig.
Find en fejl i mit diagram, der må da være mindst en?
Forslag til forbedringer modtaget også gerne?
Krav til anlæg står på diagram.
Jeg forventer at skulle installere i løbet ca en måned.
Scotte + sol + el backup diagram, find en fejl
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Scotte + sol + el backup diagram, find en fejl
- Vedhæftede filer
-
- Scottemini_sol.pdf
- (26.88 KiB) Downloadet 335 gange
-
- Stoker VI
- 13
- Indlæg: 227
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Scotte + sol + el backup diagram, find en fejl
Jeg ville nok lave det lidt anderledes, ville ikke lade fyret lade på akutank men køre direkte på varmekreds. Samtidig ville jeg også vælge en VVB med spiral for solvarme så jeg varmer den op først os så skifter til akkutank.
Mvh.
Peter
Mvh.
Peter
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Scotte + sol + el backup diagram, find en fejl
Hej Peter
(Jeg iøvrigt også selv Peter)
Fyret lader på akkutank for at jeg kan have EL backup = frostsikring når jeg er bortrejst om vinteren.
Det havde været nemmere såfremt man kunne sætte elpatronen i fyret istedet for, men det er jo ikke muligt, derfor så jeg ikke nogen anden mulighed?
Standard VVB har kun en spiral, jeg har ikke meget plads og derfor ikke plads til en større VVB med 2 spiraler. Desuden er de noget dyrere. Men ja det irritere også mig at jeg først skal varme hele akkutanken op før jeg kan lave varmt vand ikke optimalt.
Man skulle måske overveje at tilføje en varmeveksler som kan føde VVB direkte fra Solkredsen, har ikke helt overblik over hvorvidt suncomfort kan styre det ogs?
(Jeg iøvrigt også selv Peter)
Fyret lader på akkutank for at jeg kan have EL backup = frostsikring når jeg er bortrejst om vinteren.
Det havde været nemmere såfremt man kunne sætte elpatronen i fyret istedet for, men det er jo ikke muligt, derfor så jeg ikke nogen anden mulighed?
Standard VVB har kun en spiral, jeg har ikke meget plads og derfor ikke plads til en større VVB med 2 spiraler. Desuden er de noget dyrere. Men ja det irritere også mig at jeg først skal varme hele akkutanken op før jeg kan lave varmt vand ikke optimalt.
Man skulle måske overveje at tilføje en varmeveksler som kan føde VVB direkte fra Solkredsen, har ikke helt overblik over hvorvidt suncomfort kan styre det ogs?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Scotte + sol + el backup diagram, find en fejl
Her er et par muligheder du kan kigge på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... ammer.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Scotte + sol + el backup diagram, find en fejl
Tak Peter, du har en pointe der. Jeg har nu ændret diagram så scotte fremløb kan gå ind i toppen af akkutank,men beholdt mulighed for at have den en 1/3 nede. Den skal igennem akkutank for at kunne få EL backup. El backup er kun frostsikring så den kan stilles ned på f.eks 20 grader.
Ang opvarming af VVB før Akkutank har du i princippet ret, men det er ikke praktisk muligt. som jeg ser det.
Fungere akkutanken optimalt vil den opvarme toppen først, det gjorde min gamle tank på 250 liter og den her ligner er bare større.
Skulle det mod forventning ikke fungere, så jeg ikke får varmt vand før en for stor del af akkutank er varmet op er det min plan at tilføje en varmeveksler i serie med akkutank fremløb, den anden side skal så kunne kobles på solkreds istedet for spiral i bund. Her er jeg dog noget i tvivl om hvorvidt en alm pladeveksler vil give for stort tryktab. Jeg ikke finde noget datablad på de alm pladevekslere.