Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 18 nov 2017 15:45

Hejsa :)

Jeg tror jeg er kommet frem til at jeg skal have en ny termostat, da mit varme vand ikke cirkulerer som det skal længere, efter at min Atmos DC25s har været kogt over. Har som sagt en LTC100 ladeventil og Wilo pumpen virker. Termostaten har været pillet ud og lagt i petroleum, men det virker ikke til at det virker når kedlen og vandet kommer op i temperatur.

Jeg ved dog ikke hvilken termostat jeg skal bestille, da jeg ikke ved hvornår den åbner. Det eneste der står på den er 9023 9A 007, og jeg synes ikke rigtig google giver mig noget brugbart info.

Er der nogen der ved hvilken termostat jeg skal bestille ud fra det nummer? :wink:


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af John Skov Jensen » 18 nov 2017 16:44

Hvilken returtemp plejer din ladeventil at shunte til ?

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 18 nov 2017 16:49

Hej John

Jeg har lige købt huset, er helt ny i det her fyring og aner intet om noget :) Det har virket, men lige nu synes jeg godt nok ikke der er noget der virker, og det er kommet efter det har været kogt over.

Jeg har desværre ikke 100% styr over mit system, men det er som sagt et Atmos DC25s og en 1400L akkutank samt en LTC100 ladeventil. Når systemet kommer under 40 grader (mener jeg), tager gasfyret over.

Jeg kan fint have stabil temperatur på 70 grader i kedlen, ca 80 ud og 60 tilbage tror jeg nok, sidst den var fyret op. Men der mangler noget flow. Jeg troede det var Wilo pumpen, men da vi satte strøm til den udenom fyret, kørte den fint.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af John Skov Jensen » 18 nov 2017 16:52

Så er det en 70 grader termostat du skal købe
https://www.vvs-eksperten.dk/varme/vent ... ostat-70gr

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 18 nov 2017 16:55

Var også mit umiddelbare bud, men det skal siges at jeg ikke ved om pumpen kørte da jeg fik de temperaturer sidst. Tændte op i dag igen, men det virker ikke til at Wilo'en starter rigtigt. Så vi er godt nok mest kommet frem til at det må være termostaten.


vigasproblemer
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af vigasproblemer » 19 nov 2017 07:05

9023 som står på din termostat svare til en 70-72 graders termostat. så vil kedlen køre på 80 til 85 grader.

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 19 nov 2017 09:34

vigasproblemer skrev:9023 som står på din termostat svare til en 70-72 graders termostat. så vil kedlen køre på 80 til 85 grader.
Lyder godt, så vil jeg bestille sådan en, tak icon_cheesygrin.gif

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 20 nov 2017 08:51

Vigasproblemer, må hellere lige spørge, da jeg er ret ny i det :) Vil det så sige at jeg skal have kedlen til at køre på 80-85 grader på termometeret, eller hvordan? Jeg tror nok sælger sagde at han holdt den på 60-65, og jeg har en kammerat som lærte mig at man kan lukke luftspjældet for at holde en ønsket temp, hvor jeg så har haft den lukket ved 70 på kedlen. Har du/I nogle gode råd til hvad og hvordan jeg skal holde gang i den?

Jeg har desværre ingen termometre i min akkutank, så jeg fyrer lidt i blinde.. Men jeg skal nok have monteret nogle, regner jeg med.

Ved som sagt ikke helt hvad mine temps ind/ud egentlig skal være, men hvis det er en 70 graders termostat jeg havde, må jeg nok hellere bestille sådan en igen.

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af Rakjaer » 20 nov 2017 10:20

Køb en ordenlig ladeventil a'la Termovar 810 eller Laddomat 21. Der er også termometre på så du kan holde øje med temperaturen.

Overvejer at sælge den Termovar 810 jeg har da den simpelthen ikke er stor nok til mit 75kW fyr.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

MaNIaC
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Givet likes: 1 gang

Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?

Indlæg af MaNIaC » 20 nov 2017 10:25

Der er masser af termometer på min LTC100, og den skal ikke skiftes da det har virket :) Hvis der på et tidspunkt skal ændres noget som helst, bliver det et pillefyr.


Besvar