Jeg er flyttet til leje på et gammelt nedlagt landbrug, og jeg kunne godt bruge jeres ekspertise til en gennemgang af vvs. eventuelt ris og ros - hvad der eventuelt kunne fremane lidt mere komfort / økonomi.
Jeg bruger cirka 2 fyldte kedler til at varme de 1000 liter vand op - vil tro det tager omkring 5 timer, det er desuden med fremløbet til stuehus lukket.
Fyrer med fyrretræ med 10-15% vand
primær spjæld 8mm ude fra bund - det buldrer i hvert fald helt vildt med den nye dysesten.
Røgtemperatur ligger på omkring 300-320 når den har godt ved brændet
trækregulering syntes jeg er lidt svær at få indstillet helt godt. Men den lukker i ved ca 95 grader aflæst på temperatur. Dog har jeg en anelse om temperatur føleren godt kunne være defekt da den ikke kan gå længere ned end 30 grader. - den "virker" fra 30 og opefter
Fyret har jeg "serviceret" med ny blæser samt ny dysesten.
Skiftet pakninger i låger samt låg bagpå og ovenpå.
Har fået sat en træk stabilisator i skorstenen som er sat på 20 ( efter den gamle manual som fulgte med )
Det hele fungerer nu egentligt meget OK, men når cirkulation til huset kører så falder trykket i Atmos'en så meget man kan høre det skvulper en del - det er i sær et problem når kedel samt akkumulering er blevet godt varmt. Så kan den næsten ikke komme af med varmen, ps jeg har løftet bagenden af fyret op så den hælder op mod venstre
Akkumuleringstanken ligger vidst ned? den har i hvert fald ringe lagdeling når man måler med et infrarødt termometer, toppen kan nå at blive 70-80 grader før midten er 50
Jeg ved skisme ikke nok om vvs og hvordan det hele er strikket sammen, men har en mistanke om det hele bare er kastet ind
Det er et gammelt hus med et 1 strengs system samt åben ekspansion på loftet jeg har smidt en hel masse billeder ind, måske kan i finde hoved og hale i det hele. Mvh
Gennemgang af vvs mm atmos dc25s
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 02 apr 2020 18:08
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: Gennemgang af vvs mm atmos dc25s
Manometer står > 4 bar. Dvs din åbne ekspansion skal sidde 40m!! over din kedel.
Der er noget helt galt trykket. Det er nok et godt sted at starte med fejlfinding - og helst inden det siger buuum!
Der er noget helt galt trykket. Det er nok et godt sted at starte med fejlfinding - og helst inden det siger buuum!
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: Gennemgang af vvs mm atmos dc25s
Der var jeg vist lidt for hurtig... scalaen et mvs ikke bar.. så er trykket umiddelbart ok
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Gennemgang af vvs mm atmos dc25s
Jeg kan se en noget der ligner en ESBE shunt på et af billederne, det ville være det første jeg skiftede til en rigtig ladeventil, f.eks en Laddomat 21-60. Den vil sikre bedst mulig flow i kedlen og vil hæve flow når retur er meget varm.Japper skrev: ↑02 apr 2020 19:02 Hej alle.
Jeg er flyttet til leje på et gammelt nedlagt landbrug, og jeg kunne godt bruge jeres ekspertise til en gennemgang af vvs. eventuelt ris og ros - hvad der eventuelt kunne fremane lidt mere komfort / økonomi.
Jeg bruger cirka 2 fyldte kedler til at varme de 1000 liter vand op - vil tro det tager omkring 5 timer, det er desuden med fremløbet til stuehus lukket.
Fyrer med fyrretræ med 10-15% vand
primær spjæld 8mm ude fra bund - det buldrer i hvert fald helt vildt med den nye dysesten.
Røgtemperatur ligger på omkring 300-320 når den har godt ved brændet
trækregulering syntes jeg er lidt svær at få indstillet helt godt. Men den lukker i ved ca 95 grader aflæst på temperatur. Dog har jeg en anelse om temperatur føleren godt kunne være defekt da den ikke kan gå længere ned end 30 grader. - den "virker" fra 30 og opefter
IMG_20200402_185157.jpg
Fyret har jeg "serviceret" med ny blæser samt ny dysesten.
Skiftet pakninger i låger samt låg bagpå og ovenpå.
Har fået sat en træk stabilisator i skorstenen som er sat på 20 ( efter den gamle manual som fulgte med )
Det hele fungerer nu egentligt meget OK, men når cirkulation til huset kører så falder trykket i Atmos'en så meget man kan høre det skvulper en del - det er i sær et problem når kedel samt akkumulering er blevet godt varmt. Så kan den næsten ikke komme af med varmen, ps jeg har løftet bagenden af fyret op så den hælder op mod venstre
Akkumuleringstanken ligger vidst ned? den har i hvert fald ringe lagdeling når man måler med et infrarødt termometer, toppen kan nå at blive 70-80 grader før midten er 50
Jeg ved skisme ikke nok om vvs og hvordan det hele er strikket sammen, men har en mistanke om det hele bare er kastet ind
IMG_20200402_180331.jpg
IMG_20200402_180318.jpg
Det er et gammelt hus med et 1 strengs system samt åben ekspansion på loftet jeg har smidt en hel masse billeder ind, måske kan i finde hoved og hale i det hele. Mvh
Hvad er fremløbs og retur temp under normal drift?
Hvilken farve er din aske? Gråbrun?
Din røggastemp er som forventet
Jeg ville måske tro at dit spjæld skulle et par mm længere ud, men det kommer an på farven på asken
En håndskitste af hvordan rørerne er koblet sammen ville være nyttigt
Og velkommen til i øvrigt
/John