Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af kovas » 03 mar 2015 08:02

Nighttrain skrev:Prøver så lige en sidst gang.
Og det virker.

[album]2176[/album]
God morgen Nighttrain.

Når du nu fortsat foreslår en løsning som ingen andre her på forum tror kan virke, så synes jeg at du skylder os at forklare hvordan det fungere med den ventil du snakker om og et link til den.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nighttrain » 03 mar 2015 12:16

Det eneste jeg kan bevise at den virker, er min kammerat som der har den på siger det virker, og på det billed hvor den er sat på vvb og på opfordring af en lokal vvser.
Og jeg har samme problem. Med at vandet i vvb bliver for varm.
Jeg har så bare en alm hane på til at reducer gennemstrømningen, men det er ikke godt nok, jeg sætter også selv en alm thermostat på
når en gang fyret skal slukkes.

[album]2179[/album]


Jeg mener også det kan være lige meget hvad for en ventil der kommer på bare det virker.
Men jeg skal ikke gøre mig klog på hvad der er bedst.



Mvh Claus.

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af kovas » 03 mar 2015 12:52

Nighttrain skrev:Det eneste jeg kan bevise at den virker, er min kammerat som der har den på siger det virker, og på det billed hvor den er sat på vvb og på opfordring af en lokal vvser.
Og jeg har samme problem. Med at vandet i vvb bliver for varm.
Jeg har så bare en alm hane på til at reducer gennemstrømningen, men det er ikke godt nok, jeg sætter også selv en alm thermostat på
når en gang fyret skal slukkes.

[album]2179[/album]


Jeg mener også det kan være lige meget hvad for en ventil der kommer på bare det virker.
Men jeg skal ikke gøre mig klog på hvad der er bedst.



Mvh Claus.
Helt enig lige meget hvilken ventil "bare det virker" Humlen er bare at en hvilken som helst ventil ikke virker. jeg er ret overbevist om at den du viser et billede af er det vi kalder en returvandventil, de har været meget brugt på fjernvarme installationer for at sikre at vandet blev afkølet nok inden det kom ud til værket igen. Sidder på returen på radiatoren, og føler på vandet som løber forbi. Til forskel fra dem som sidder på fremløbet og som måler på rumluften og lukker for gennemløb når der varmt i stuen.
En sådan ventil ville også kunnet ha virket hos nybegynderen hvis det havde været en alm vvb med bundspiral.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Aussieboy
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 333
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Areal: 200
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Aussieboy » 03 mar 2015 13:22

Lige det jeg også prøvede på og forklare tidligere, som du skriver kovas.

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af kovas » 03 mar 2015 13:25

Aussieboy skrev:Lige det jeg også prøvede på og forklare tidligere, som du skriver kovas.
Jeg ved det men det siver meget langsomt, det skal fortælles mange gange i den her tråd :lol:
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh


Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nighttrain » 03 mar 2015 14:44

Kan det ikke være lige meget om det er en alm vvb eller en til solvarme. Når det er det vandet som kommer fra fyret.
Der er tale om. Ganske rigtig den måler på retur vand temp, stiller man den så det passer, og når vandet når den ønskede temp.
Strålevarmen fra ventilen går så i thermostaten, når det bliver varmt nok og lukker, så har man den ønskede temp i bunden af vvb
jo det siver stadig. Indtil thermostaten lukker. Men det bliver ikke for varmt

Det virker hos min kammerat og det er også en vvb til både fyr og solvarme.

OG DET VAR KUN ET FORSLAG.

Og jeg forstår slet ikke hvorfor der ikke var en thermostat med, da han købte andlægget hvis det er så vigtig
forhandleren hvor han købte det i siden tid, burde vide hvad der skal bruges.

Slut herfra

Mvh Claus.

Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 234
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nybegynderen » 03 mar 2015 14:56

Ja - det skulle man mene Claus.
Men har sejlet lidt fra VVS'erens side synes jeg. Først nævner han, at det er vigtigt at få noget styring på - specielt i forhold til solvarmen - og igår siger han så, at man ikke kan få vandet til at løbe baglæns gennem motorventilen som den gør nu hvis man sætter noget styring op fra fyret... Meget forvirrende ja...

Jeg snakker med ham snarest og så må jeg finde på noget...

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Flemming DJ » 03 mar 2015 16:15

Her er mine 5 cent, bum:

1. Enhver termostat på solvarmebeholderens topspiral vil lukke flowet, når den indstillede temperatur er nået - og dermed kan evt overskudsvarme over denne temperatur IKKE fjernes. Vvseren har ret, men det er uafhængigt af motorventilen.

2. En almindelig "stuetermostat" til en radiator dur ikke til at måle på vandet INDE i et rør.

3. En RETURtermostat vil (i princippet) virke som en wattsventil. Den måler bare et andet sted og er derfor i sagens natur lidt unøjagtig. Og den vil virke ligeså fint på en topspiral, måske endda mere nøjagtigt, da der måske er en mindre vandmængde at varme op.

Så glem termostatløsningen, lav varmtvandsprioritering med motorventil og kun evt en fremløbsshunt (hvis du vil spare varmtvandsprioriteringen). Generelt er det bare en mindre god idé med "gennemstrømningsvandvarmer", netop af hensyn til kalkudfældning. Bakterier ville jeg ikke bekymre mmig om i dette tilfælde.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af kovas » 03 mar 2015 16:23

@ Nighttrain.

Hvis man påtager sig at råde folk,må man som minimum forvente at man kalder tingene for det samme. Du har hele tiden henvist til en alm. radiatorventil og det er ikke det samme som en returventil fjvr. Så når du hele tiden påstår at det er en alm radiatorventil så er det at vi protestere.

Engang til for Prins Knud. Jeg har skrevet det før. I en solvarmebeholder sidder centralvarme spiralen i toppen, men returen kommer ud i bunden og på sin vej derned vil det (vandet) komme igennem noget vand som er klar til solvarme eller lige varmet op. det vil påvirke returventilen så du ikke ved hvilken temp der er i toppen af beholderen. Eks. En i familien har været i bad om aftenen. Det kolde vand fra vandværket kommer op i bunden af beholderen. Returen fra topspiralen kommer gennem det kolde vand og der vil blive ved med at løbe vand igennem toppen indtil solen står op og begynder at varme på bundspiralen.
Jeg synes også at det er for ringe at styring af solvarme beholderen ikke er tænkt ind fra starten.
IMG_0163.JPG
Tilføjer et billed af min ventil. Den røde er en alm afspærring på fremløb. Den hvide ventil er watts-ventilen som stopper vandet når føleren (som sidder i enden af den ynde blanke tråd, fortæller at vandet er varmt nok). den røde ledning er føler i kontakt med fyret så jeg kan starte og stoppe fur efter temp i vvb om sommeren.

jeg kan se at flemming dj har et ind læg før mig. Jeg er ikke enig i det om returventilen. Som jeg prøver at beskrive. men jeg kan godt si ideen i at man tapper solvarme fra topspiralen om sommeren. Men det kræver jo en ekstra pumpe og andet gøgl
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

Indlæg af Nighttrain » 03 mar 2015 20:05

Til kovas.
Du vil åbentbar blive ved med at evles om det her indlæg.
Jeg Ved bare at det, på Min kammerats vvb virker.
Og det andlæg er både fra solvarme og fyr og det virker, så kan du kalde mig dum eller hvad du vil.

OM det så er en fjernvarme ventil eller en radiatorventil.

Jeg har også en løsning der virker 100% Nybegynderen kan indstille sit fyr til at gå i pausestop på 59 grader.
Så er det problem løst.

Og du skal være velkommen til at komme og se anlæget.

Jeg skrev det kun som et forslag til hvordan man kunne løse problemet. Men du forstår det åbentbart ikke.

Undskyld stavefejl.

Mvh Claus.