Den kører ikke med ret mange start / stop, så jeg mener ikke det er så vigtigt at sætte min ydelsen ned, da jeg også er bange for røgtemp i skorsten kommer for langt ned.
Røgtemp i fyrets afgang ligger typisk på 100-110 gr ved 50 % ydelse.
Der er ca en meter næsten vandret isoleret røgrør til en muret skorsten af isolerede elementer.
Jeg er bange for løbesod, hvis røgtemp kommer længere ned.
Husker ikke alle de nye ilt offset indstillinger, men ca 2,0 ved 95 % ydelse og ca 8,0 ved 50 % ydelse og alle indstillinger der i mellem har nok en ens gradvis stigning.
De gamle ilt offset værdier startede med 0,6 ved 95 % ydelse og sluttede med ca. 3.0 ved 50 % ydelse, så det er en markant ændring med de nye indstillinger.
Da vi kalibrerede iltsonden, afmonterede vi først ilt sonden med de 2 torxskruer, trak sonden ud i fri luft og lod den ligge i 15 minutter.
Derefter gik vi ind i menuen via servicekode 1992, videre til styring, tast OK, rul ned til punkt 4.10 ilt niveu regulering, tast OK, ændre værdien til 20.1, tast OK, tast ESC flere gange til man igen er ude på forsiden og kontrollere at ilt % ligger stabilt på 20.9.
Dog fik jeg at vide, at dette var fremgangsmåden til den gamle styring, kender ikke version nr på denne, men kan finde det hvis det har interesse.
Hvis det var den nye styring skulle man taste 6.0 i stedet for 20.1 for at kalibrere iltsonden, mener jeg han sagde.
Bioheat 25 pilleskakt stopper til
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
-
- Stoker XI
- 14
- Indlæg: 585
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Bioheat 25 pilleskakt stopper til
tak forsvar det kan være man skulle give begge kedler et tjek på hvad de endelig står på
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Bioheat 25 pilleskakt stopper til
Du siger bare til, hvis du har brug for flere detaljer.salemander skrev:tak forsvar det kan være man skulle give begge kedler et tjek på hvad de endelig står på
-
- Stoker XI
- 14
- Indlæg: 585
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Bioheat 25 pilleskakt stopper til
jeg har kun 1 værdi i punkt 4.10 og den stod på 6,7 der er ikke andre værdier .Hvor gl er kedlen du har
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Bioheat 25 pilleskakt stopper til
Kedlen jeg servicerer er naboens og den er fra 2009.salemander skrev:jeg har kun 1 værdi i punkt 4.10 og den stod på 6,7 der er ikke andre værdier .Hvor gl er kedlen du har
Da jeg blev guidet ind til punkt 4.10 stod der i forvejen ca. 4,7, men efter at have kørt denne værdi op med pil tasten til 20.1 og trykket OK, stod der nu ca. 5,7 så vidt jeg husker.
Men det der er vigtigt er iltsonden viser 20.9 efter at have ligget i fri luft i 15 minutter, hvis ikke bør den kalibreres.
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Bioheat 25 pilleskakt stopper til
Var oppe og se til fyret idag og det var en fornøjelse at se herden.
Den har aldrig været så ren i de 1,5 jeg har tilset fyret.
Topstenen og venstre sidesten var helt rene for slagger.
På højre sidesten sad en lille klump slagger ca halvvejs inde.
Så det har virkelig haft effekt at få kalibreret iltsonden og ændret ilt offset værdierne.
Hedefladerne var næsten helt hvide lige inden for lågen. Så forbrændingen er nok lige til den magre side efter min mening, men nu prøver vi at køre lidt mere med de nye indstillinger et stykke tid.
Passat mente det var fint at køre videre med blæseren på max, som du foreslog Salemander og ellers tak for dine råd.
Den har aldrig været så ren i de 1,5 jeg har tilset fyret.
Topstenen og venstre sidesten var helt rene for slagger.
På højre sidesten sad en lille klump slagger ca halvvejs inde.
Så det har virkelig haft effekt at få kalibreret iltsonden og ændret ilt offset værdierne.
Hedefladerne var næsten helt hvide lige inden for lågen. Så forbrændingen er nok lige til den magre side efter min mening, men nu prøver vi at køre lidt mere med de nye indstillinger et stykke tid.
Passat mente det var fint at køre videre med blæseren på max, som du foreslog Salemander og ellers tak for dine råd.
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Bioheat 25 pilleskakt stopper til
Hvor gamle er de 2 Bioheat du kigger til ?salemander skrev:De to kedler jeg kigger lidt til engang i mellem har altid stået på max blæs og der er askeskraber ikke brændt i stykker i nu .
Blæser køre lidt op og ned i hastighed på begge kedler men ikke meget .
Jeg tvivler lidt på blæser fejler noget så ville den melde blæser fejl .der sidder en føler i blæser der fortæller styringen hvor stærkt den køre.så skal det da være sådan at føler måler forkert og sender styringen de forkerte signaler .så styringen tror blæser køre stærkere end den gør .
Du kan måske optage en lille video så kan jeg da så om blæser på de kedler jeg passer gør det samme .Dog syntes jeg bare at ilt procenten burde være lav
Er de på 15 eller 25 kw ?
Naboens Bioheat 25 kw fik skiftet askeskraber ca en gang om året i starten, hvor blæseren stod på 2800.
I en årrække er askeskraberen blevet skiftet ca. hvert andet eller tredie år, hvor blæseren har stået på 2500.