Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af Tom_AT » 28 apr 2017 17:46

Hej dav..

Jeg oplever at skueglasset på mit Pellux 100 soder lidt vel hurtigt til. Så tænker at der kører med en smule iltunderskud. Hvordan justerer jeg det nemmest? Som tingene er nu står alle tal ud fra manualen, dog har jeg forsøgt mig med at sætte Føde Max ned til 7.0 i stedet for 7.6. Jeg synes det hjalp lidt på soden.

Men jeg har tænkt på, når man justerer på Føde Max, følger den indstillede værdi for ilt så også med?

Eller er det bare at justere lidt på Min Luft fx fra 20% til 25%? Og hvordan med Luft Max? Er den kun ved 100% effekt?


Jeg har fundet ud af at fødemax standard er sat til 5.2 på MetroCompact er 5.2 hvor det på Pellux 100 er 7.6. Hvad har det at sige i forhold til minimum og nominel effekt?


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af Tom_AT » 30 apr 2017 22:04

Er der godt nok slet ingen der har input til dette.. Holder alle Pellux ejerne ferie? :)

Brugeravatar
PellX21
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 275
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 22 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af PellX21 » 04 maj 2017 14:51

der er en facebookgruppe for pellux 100 ejere - eller det var der ihvertfald sidst jeg så efter

kim69b
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af kim69b » 09 maj 2017 11:07

Tom_AT skrev:Er der godt nok slet ingen der har input til dette.. Holder alle Pellux ejerne ferie? :)
nej da.har du bianet på pelle,hvis du har er det lidt nemmere

kim69b
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af kim69b » 10 jul 2017 10:55

PellX21 skrev:der er en facebookgruppe for pellux 100 ejere - eller det var der ihvertfald sidst jeg så efter
jo,vi er her stadivæk på pellux 100 pillefyr


kim69b
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af kim69b » 10 okt 2017 22:01

Tom_AT skrev:Hej dav..

Jeg oplever at skueglasset på mit Pellux 100 soder lidt vel hurtigt til. Så tænker at der kører med en smule iltunderskud. Hvordan justerer jeg det nemmest? Som tingene er nu står alle tal ud fra manualen, dog har jeg forsøgt mig med at sætte Føde Max ned til 7.0 i stedet for 7.6. Jeg synes det hjalp lidt på soden.

Men jeg har tænkt på, når man justerer på Føde Max, følger den indstillede værdi for ilt så også med?

Eller er det bare at justere lidt på Min Luft fx fra 20% til 25%? Og hvordan med Luft Max? Er den kun ved 100% effekt?


Jeg har fundet ud af at fødemax standard er sat til 5.2 på MetroCompact er 5.2 hvor det på Pellux 100 er 7.6. Hvad har det at sige i forhold til minimum og nominel effekt?
hej.dit skueglas der soder til er tegn på overtryk i kedlen.den skal have mere luft,har du wifi delen på dit fyr.det har jeg,der står luft til luft max 40.jeg har en gruppe kun med pellux 100 pille fyr,vi er ved at runde de 200 medlemmer.https://www.facebook.com/groups/823421544441973/

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af Tom_AT » 11 okt 2017 12:14

er skam medlem af facebookgruppen.

Har også for længe siden stillet samme spørgsmål og fået svar der. Ender nok med en røgsuger.

joerg2404
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 28 jan 2014 17:00
Mit fyr: Manna 737/350, TM3010
Areal: 220
Brændsel: træpiller 6/8mm/flis
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 5 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af joerg2404 » 23 okt 2017 21:53

Hej Tom,
der mangeler ilt, hvorfor skrue du ikke op i luftmængde (min. + max.) på blæser meny ?

fødemax bruges bar til brændsel

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af Tom_AT » 24 okt 2017 20:10

Jamen umiddelbart vil jeg mene aske ser ganske fin ud. Så tænker ikke den mangler ilt.

joerg2404
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 28 jan 2014 17:00
Mit fyr: Manna 737/350, TM3010
Areal: 220
Brændsel: træpiller 6/8mm/flis
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 5 gange

Re: Justering af ilt på Pellux 100

Indlæg af joerg2404 » 24 okt 2017 22:02

Du siger skueglasset på mit Pellux 100 søder lidt vel hurtigt til. det er ilt underskud...ellers der mangler træk i skorsten.
Jeg tro det blive bedre når blæser er skruet op, prøve det bar og skrue blæser max.+ blæser min. i brænder meny 5 trin op.

fødemax
Med tilførsel max rettes effekt max i følge brændslets vægt op.
Standard: tilførsel max 5,0. max ydelse 12kw. brændslets vægt. 11,3 kg/t
Mine indstilling : 7,5. 11,4kw 6,3 kg
Det er metro compact 12

Hvornår har du diskuteret i facebookgruppen ?


Besvar