af Jens »
Jeg har softwareversion april 07 2017
Setpunkt kedel 65 grader
Forbrændingsindstillinger :
Start temp 7 (dvs den skruer fuldt op, hvis den kommer under 65 - 7 = 58 grader) 10 var for meget, så kunne den ikke nå at skrue ned, fordi den havde været under setpunkt for længe (havde sparet for meget I op, tror jeg)
Hysterese 10 (dvs den lukker ned, hvis den kommer op på 65 + 10 = 75 grader)
PID :
P 2,5
I 0,04
D 0,0
Interval 40
Vent speed lav 30 høj 181 (svarer til 300 omdr og 1810 omdr, gammel software styrer på milliamp, mener tallene var ca 80 og 125)
Airflow lav 180 høj 261
Ilt% lav 15,4 høj 8,5
Jeg har ingen problemer med at den lukker ned i utide, men softwareversionen har dog en bug, så den starter og stopper cirk.pumpe adskillige gange under første opstart og opvarmning uanset setpunkt for cirk.pumpe eks er 50 grader, -træls da det tager meget længere tid for kedlen at komme op i temperatur, når den skal slæbe et stort koldt hus med fra start.
Men netop PID er nok ekstremt afhængigt af huset og hele varmekonfigurationen, jeg har eks en hus-shunt, der shunter vandet til radiatorerne ned fra de 65 grader til 50 grader. Det har også indflydelse på reaktionstid og forstærkninger på afvigelser på temperaturer.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !