Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kun lunken vand i hanerne

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Expendable
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 2 gange

Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af Expendable » 26 jun 2017 05:33

Hej gutter,

Jeg har lige opdaget, at jeg kun har lunken vand i hanerne.

Fyret har ikke haft temperatur-stop siden 16-tiden i går, og jeg har desuden lige fyldt vand på anlægget - bare for at være sikker (der manglede ikke noget).

Fyret kører normal drift (10% / 2 kW), og jeg kan også mærke at der er gang i gulvvarmen i badeværelset nedenunder.

Det virker ikke rigtig som om der er så meget gang i gulvvarmen på badeværelset på 1. salen... Og åbner jeg for den varme hane i garagen, på begge badeværelser (bad og vask) og i køkkenet, så kommer der kun lunken vand ud.

Cirkulationspumpen kører på 4 Watt, så heller ikke noget usædvanligt dér.

Jeg tænker, at hvis det er et utæt/sprængt vandrør burde der enten mangle vand på anlægget - eller også ville cirkulationspumpen drøne derudaf - men det er ikke tilfældet.

Er der nogen med et godt bud på, hvad der kan være galt? :wink:


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af pille bruger » 26 jun 2017 06:27

Expendable skrev:Hej gutter,

Jeg har lige opdaget, at jeg kun har lunken vand i hanerne.

Fyret har ikke haft temperatur-stop siden 16-tiden i går, og jeg har desuden lige fyldt vand på anlægget - bare for at være sikker (der manglede ikke noget).

Fyret kører normal drift (10% / 2 kW), og jeg kan også mærke at der er gang i gulvvarmen i badeværelset nedenunder.

Det virker ikke rigtig som om der er så meget gang i gulvvarmen på badeværelset på 1. salen... Og åbner jeg for den varme hane i garagen, på begge badeværelser (bad og vask) og i køkkenet, så kommer der kun lunken vand ud.

Cirkulationspumpen kører på 4 Watt, så heller ikke noget usædvanligt dér.

Jeg tænker, at hvis det er et utæt/sprængt vandrør burde der enten mangle vand på anlægget - eller også ville cirkulationspumpen drøne derudaf - men det er ikke tilfældet.

Er der nogen med et godt bud på, hvad der kan være galt? :wink:
Luft eller en ventil der hænger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Expendable
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af Expendable » 26 jun 2017 06:35

Super! :great:

Lyder mest sandsynligt med ventilen, da jeg ikke har oplevet at have luft i systemet før (selvom man aldrig skal sige aldrig). icon_cheesygrin.gif

Da jeg ikke er jordens største gør-det-selv person, er dét med ventilen så noget jeg selv kan gøre, eller skal der fag-personale på? :oops:

I så fald at det er en nem gør-det-selv opgave, ligger der en guide et sted?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af pille bruger » 26 jun 2017 07:09

Expendable skrev:Super! :great:

Lyder mest sandsynligt med ventilen, da jeg ikke har oplevet at have luft i systemet før (selvom man aldrig skal sige aldrig). icon_cheesygrin.gif

Da jeg ikke er jordens største gør-det-selv person, er dét med ventilen så noget jeg selv kan gøre, eller skal der fag-personale på? :oops:

I så fald at det er en nem gør-det-selv opgave, ligger der en guide et sted?
Hvis din ventil på beholderen er en ligesom til en radiator,
bare med en føler i enden af et langt rør,
så tag ventilen af og tryk gentagne gange på stiften.

Eller er det en 2 eller 3 vejs ventil ?

Har du et link til din styring ? icon_cheesygrin.gif
Sæt det gerne ind i din signatur :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Expendable
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af Expendable » 26 jun 2017 07:20

Jeg har en Metro 110 L VVb, men mener ikke at have set en "radiator ventil" på den. :oops: Måske jeg bare ikke har kigget godt nok efter. icon_cheesygrin.gif Jeg er som sagt ikke den store håndværker-gør-det-selv-type, så min viden på området er stærkt begrænset. :lol:

Jeg har fået lavet link til styring i signatur, men ellers hedder den 21956. :great:


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af pille bruger » 26 jun 2017 07:37

Expendable skrev:Jeg har en Metro 110 L VVb, men mener ikke at have set en "radiator ventil" på den. :oops: Måske jeg bare ikke har kigget godt nok efter. icon_cheesygrin.gif Jeg er som sagt ikke den store håndværker-gør-det-selv-type, så min viden på området er stærkt begrænset. :lol:

Jeg har fået lavet link til styring i signatur, men ellers hedder den 21956. :great:
Jeg har kigget i din styring.
Det ser ikke ud som om at du elektrisk ventil eller føler tilkoblet.

Jeg går derfor ud fra at du må have en alm. ventil på din varmt vands beholder.
Her kan du tage føleren af, og trykke gentagne gange på stiften.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Expendable
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af Expendable » 26 jun 2017 07:44

Du er simpelthen en SKAT! :great:

Jeg prøver lige om jeg kan lokalisere ventilen i forbindelse med VVB, og se om ikke jeg kan motionere stiften lidt. icon_cheesygrin.gif He he he... Jeg skal nok lige vende tilbage med hvordan det gik. :wink:

Brugeravatar
Expendable
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 92
Tilmeldt: 31 aug 2014 10:30
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 141 m2
Brændsel: 6 mm German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8350
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Hundslund, Odder
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Kun lunken vand i hanerne

Indlæg af Expendable » 26 jun 2017 17:28

Du havde ret... :great:

Det var ikke ventilen som jeg ellers troede, men netop luft i rørene - som var dit første bud. :wink:

He he he, så lærte jeg også lidt i dag. icon_cheesygrin.gif

Nu bliver damen glad, når hun kan få et varmt bad igen. :blink:

Af hjertet tak for din altid hurtige og præcise hjælp! :sol:


Besvar