Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af Simo6972 » 14 dec 2017 19:49

Hej Stokerpro!

Dette er mit første indlæg, men hvor er det super med sådan en side for alle "os" med stokerfyr!

Her til min problematik.
Jeg har et Multiheat 2,5, som har kørt upåklageligt i ca 15 år. Over det sidste stykke tid er der dog begyndt at dannes røg i pillemagasinet, og jeg kan tydeligt se og lugte (gaslugt), når jeg åbner op for lugen for at hælde piller på.
Jeg har lagt mærke til, at problemet især gør sig gældende, når fyret kører på 100% drift.
Ydermere har vi haft få tilbagebrændsler, og for ca. et halvt år siden fået skiftet den termiske ventil, da den gamle åbenbart fejlede. Efter dette, er tilbagebrændslerne ( og altså vand over det hele ) stoppet.

Hvad kan problemet med røgen skyldes?

På forhånd tak!

Mvh,
Simon Bjerring


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af thy » 14 dec 2017 21:02

[quote="Simo6972"]Hej Stokerpro!

Dette er mit første indlæg, men hvor er det super med sådan en side for alle "os" med stokerfyr!

Her til min problematik.
Jeg har et Multiheat 2,5, som har kørt upåklageligt i ca 15 år. Over det sidste stykke tid er der dog begyndt at dannes røg i pillemagasinet, og jeg kan tydeligt se og lugte (gaslugt), når jeg åbner op for lugen for at hælde piller på.
Jeg har lagt mærke til, at problemet især gør sig gældende, når fyret kører på 100% drift.
Ydermere har vi haft få tilbagebrændsler, og for ca. et halvt år siden fået skiftet den termiske ventil, da den gamle åbenbart fejlede. Efter dette, er tilbagebrændslerne ( og altså vand over det hele ) stoppet.

Hvad kan problemet med røgen skyldes?

På forhånd tak!

Mvh,


er pakningen ved tanken i orden
15år hvordan ligger bålet i herden..
kik om det sku ryge fra samling mellem snegle røret og tanken
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Simo6972
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Modtaget likes: 1 gang

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af Simo6972 » 14 dec 2017 21:21

Hej Thy. Pakningen er ikke blevet skiftet i fyrets levetid. Jeg har dog renset den, men den ser ikke ny ud længere... synes at bålet ligger fint, måske en anelse tæt på sneglerøret. Og du har ret; kan se at det ryger lidt ud mellem sneglerøret og tanken. Har dog spændt alle bolte efter.
Mvh
Simon

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af thy » 14 dec 2017 22:18

Simo6972 skrev:Hej Thy. Pakningen er ikke blevet skiftet i fyrets levetid. Jeg har dog renset den, men den ser ikke ny ud længere... synes at bålet ligger fint, måske en anelse tæt på sneglerøret. Og du har ret; kan se at det ryger lidt ud mellem sneglerøret og tanken. Har dog spændt alle bolte efter.
Mvh
Simon
Ku tænkes det bør tætnes ved røret...

Låget spændes det hårdt fast i nu uden at skruen hopper over og bliver let igen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Simo6972
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Modtaget likes: 1 gang

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af Simo6972 » 14 dec 2017 22:27

Låget er spændt helt ned og skruen er så stram som den næsten kan blive, uden at “kamme” over.
Kan man købe en ny reservedel ( pakning eller lign ), eller burde det kunne tætnes med noget flydende pakning?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af thy » 14 dec 2017 23:28

Simo6972 skrev:Låget er spændt helt ned og skruen er så stram som den næsten kan blive, uden at “kamme” over.
Kan man købe en ny reservedel ( pakning eller lign ), eller burde det kunne tætnes med noget flydende pakning?
Ja der kan sikkert fås en pakning,men så skal det jo helt skilles,så noget flydende pakning må være bedst :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af Brandsen » 15 dec 2017 16:41

Halløj i forum,

Det kunne også være overtryksrøret der er blevet stoppet til med
skidt og kanel i tidens løb.

Røret sidder bag det høje smalle panel i højre side, starter ved
kassen med blæseren med et lille vandret stykke, så lodret op
til toppen af tanken, og så et lille vandret stykke ind i tanken til slut.
( Højre når du har næsen mod displayet )

Åbner du låget til tanken helt, så kan du få øje på et lille hul,
aller øverst i venstre side af tanken. Det kan være lidt svært
at få øje på.
( Venstre når du har næsen i tanken )

Kunne prøve at give røret en god gang trykluft for at blæse det rent.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Simo6972
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Modtaget likes: 1 gang

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af Simo6972 » 15 dec 2017 17:05

Hej Brandsen.
Jeg prøver lige at blæse i overtryksrøret engang. Tror jeg har fundet det - men kan det passe at det sidder med en møtrik, skruet fast ind mod brændkammeret? Skal den skrues af før jeg blæser? Eller kan man blæse direkte fra pillemagasinet i det lille hul til venstre, uden at skille noget af?

Hilsen Simon

Simo6972
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 14 dec 2017 19:40
Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
Areal: 500
Brændsel: Barlinek 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Modtaget likes: 1 gang

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af Simo6972 » 15 dec 2017 17:27

Og til Thy;
Mange tak for hjælpen omkring røgen. Jeg har bestilt ny pakning til låget til pillemagasinet og har tætnet med flydende pakning omkring den gamle pakning v. sneglerøret og tanken, hvorefter røgen er stoppet med at komme ud dér.

Nu kan jeg læse mig lidt frem til at du er lidt af en ekspert på indstillingsområdet. Og selvom vi fyrer i den kolde tid nu, synes jeg stadig at fyret står rigtig lang tid på Pausefyring og at der dannes rigtig meget sort sod. Alt er varmt i husene der fyres op, men det er lidt ligesom at fyret alligevel ikke kan komme helt af med den varme der produceres.
Det skal siges at der IKKE er lys i driftsformsknappen og at SET-temperaturen er 75 grader.
Mine indstillinger er pt:
H= 0,4
L= 0,2
P= 0,5
Prom version: 1,07
Høj ydelse:
Luft:47
Sek:24
Lav ydelse:
Luft:8
Sek:55

Kan problemet afhjælpes ved at optimere på indstillingerne?

Hilsen Simon

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Multiheat 2,5 - Røg i pillemagasin

Indlæg af thy » 15 dec 2017 17:35

Simo6972 skrev:Hej Brandsen.
Jeg prøver lige at blæse i overtryksrøret engang. Tror jeg har fundet det - men kan det passe at det sidder med en møtrik, skruet fast ind mod brændkammeret? Skal den skrues af før jeg blæser? Eller kan man blæse direkte fra pillemagasinet i det lille hul til venstre, uden at skille noget af?

Hilsen Simon
ja blæs bare direkte fra tanken
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif