Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

FEJL A 11

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
matrix_xl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Årligt forbrug: 7-8 ton

FEJL A 11

Indlæg af matrix_xl » 21 dec 2017 11:07

HJÆLPPP

A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80o
C, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)


Mit fyr stopper og alarm a 11 kommer


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: FEJL A 11

Indlæg af Brandsen » 21 dec 2017 11:26

Halløj i forum,

Jeg vil foreslå du lige kontrollerer iltsonden, ved at kalibrere den igen,
og verificere sluttallet er over 180
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: FEJL A 11

Indlæg af T-mek » 21 dec 2017 11:33

Hvis sonde er færdig, så kan der jo ændres til NO i menu og køres videre.
Ny sonde er på lager her hvis det er.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: FEJL A 11

Indlæg af thy » 21 dec 2017 11:43

matrix_xl skrev:HJÆLPPP

A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80o
C, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)


Mit fyr stopper og alarm a 11 kommer

bliver sonden varm?
den bliver calibreret i fri luft?

har du lige fået iltstyring på?
Last edited by 1 on thy; edited 21 times in total
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

matrix_xl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: FEJL A 11

Indlæg af matrix_xl » 21 dec 2017 11:45

Har kalibreret lige nu køre det sonde gik op på 189 men det der undre mig er det virker som blæser "kun " køre på 30 procent og ilt så falder til nul hvis jeg åbner låge starter ilt op igen, har lige renset lidt også


matrix_xl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: FEJL A 11

Indlæg af matrix_xl » 21 dec 2017 11:45

thy skrev:bliver sonden varm?
den bliver calibreret i fri luft?

har du lige fået iltstyring på?
Sonde bliver varm neg har kørt med ilt hele tiden så ny fejl

matrix_xl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: FEJL A 11

Indlæg af matrix_xl » 21 dec 2017 12:18

T-mek skrev:Hvis sonde er færdig, så kan der jo ændres til NO i menu og køres videre.
Ny sonde er på lager her hvis det er.
Kan godt være det snart er sonde tid hvad koster sådan en fætter bor til leje, men noget siger mig jeg selv skal finansere :)

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1653
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: FEJL A 11

Indlæg af T-mek » 21 dec 2017 12:33

matrix_xl skrev:Kan godt være det snart er sonde tid hvad koster sådan en fætter bor til leje, men noget siger mig jeg selv skal finansere :)
Se PB
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Besvar