Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Udskiftning af røggas føler

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Nyholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 14 jan 2018 10:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 360

Udskiftning af røggas føler

Indlæg af Nyholm » 14 jan 2018 10:55

Hej alle !
Har for første gang i ti år bøvl med min Baxi !
I forbindelse med rensning af min Baxi 2,5, er min røggasføler blevet så varm at den nærmeste "sprang" ! Der hang bare to ledninger ud af selve føleren !
Dette kunne åbenbart ske, idet det lag der sad rundt omkring i fyret blev meget varm da det fik meget luft, mens lågen stod åben. Display viste 360 grader !
Nu håber jeg så bare, at det kan gøres ved at skifte røggas føleren.
Er der noget specielt, jeg skal være opmærksom på, eller er der bare lige ud af landevejen ? :lol:

NB: Den har aldrig før været så belagt med så meget uforbrændt aske. Har lige skiftet fra 8 mm til 6mm piller og jeg skal vist have køretid på snegl sat lidt ned. Eller har i andre gode råd ? icon_cheesygrin.gif
Og hvor køber jeg billigst en ny føler ?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Udskiftning af røggas føler

Indlæg af thy » 14 jan 2018 11:32

ja der skal justeres lidt ved 6mm

røgføler er plug and play...

brug den gamle ledning til at trække den ny frem med..

har en brugt på fyn hvis du vil have startet op i dag..

det der skete var en skorstens/røgrørs brand på grund af gløder fik rigeligt med luft,har set det engang på grund af skod piller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Nyholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 14 jan 2018 10:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 360

Re: Udskiftning af røggas føler

Indlæg af Nyholm » 14 jan 2018 11:50

Hej Thy !
Tak for hurtigt svar.
Bor i Holstebro, så må vente til i morgen, men den er vel på lager hos de fleste VVS firmaer ? Ellers mange tak for tilbuddet.
Skal jeg ikke have afmonteret dæksel på fyret, for at skifte den, eller ?
Du skriver skod piller, det er samme mærke jeg har kørt fint med længe, dog er disse som sagt blot 6 mm. Tror du ikke bare det er et justerings spørgsmål ? Men i øvrigt helt rigtigt, det var en røgrørs brand.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Udskiftning af røggas føler

Indlæg af thy » 14 jan 2018 23:38

Nyholm skrev:Hej Thy !
Tak for hurtigt svar.
Bor i Holstebro, så må vente til i morgen, men den er vel på lager hos de fleste VVS firmaer ? Ellers mange tak for tilbuddet.
Skal jeg ikke have afmonteret dæksel på fyret, for at skifte den, eller ?
Du skriver skod piller, det er samme mærke jeg har kørt fint med længe, dog er disse som sagt blot 6 mm. Tror du ikke bare det er et justerings spørgsmål ? Men i øvrigt helt rigtigt, det var en røgrørs brand.
du kan tape den ny på ledning fra den gamle og trække den ud til styringen med den gamle..husk hoved afbryder
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Nyholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 14 jan 2018 10:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 360

Re: Udskiftning af røggas føler

Indlæg af Nyholm » 15 jan 2018 07:49

Mange tak for hjælpen. Jeg prøver at skifte den, håber ikke at der er andet der har taget skade.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Udskiftning af røggas føler

Indlæg af thy » 15 jan 2018 11:37

Nyholm skrev:Mange tak for hjælpen. Jeg prøver at skifte den, håber ikke at der er andet der har taget skade.
der er intet andet den vej så kan kun være røgføler der er død (pt1000)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5099
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Udskiftning af røggas føler

Indlæg af Bigfoot » 16 jan 2018 07:59

alternativt så har jeg nogle på lager her ved Varde. De er også noget billigere end dem du køber ved VVS firmaerne.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Besvar