Hej igen,
Ren overvågning lavede jeg med en gammel rpi2 der havde fat på alarm klemmen via GPIO.
Samtidig satte jeg også en 1-wire 18Ds20 ind i følerlommen bag det øverste panel (på 1.5). for at hente fremløb
For at beregne forbrug koblede jeg et finder relæ med 230v spole parallelt med motor relæ for sneglen.
(skal sidde parallelt over udgang på power print - motor kører ren 400v)
Det sættes så til at trække et GPIO input ned eller op.
Så tæller rpi bare antal millisekunder relæet er trukket. lidt test og du har en værdi pr KG og kan dermed beregne hvornår dit magasin skal fyldes.
Jeg smed det i en sqlite database, og lavede alarmer/rapporter for pausefyring, dagligt forbrug, indhold i magasin mv. sendt via pushover
Temperatur hentes jo via 1-wire og det er jo også ret nemt at smide i en database eller evt rrdtool for grafer.
røgtemp kan laves via en thermocouple sensor i røgrør, der et kina modul som laver det om til SPI.
Jeg har ikke glemt jeg skylder dig et billede