Ombygning af fyr rum
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 78
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Ombygning af fyr rum
Jeg skal have bygget mit fyr rum om og i den forbindelse vil jeg høre jeres tanker om placering af særligt shunt ventiler
Mit fyrrum laver varme til 3 bygninger (og pt. skal alle bygninger have samme fremløbs temp. (Max 45)
Der bliver opsat en 300L akku tank med en 15kw(kwh?) spiral til Varmepumpe.
-
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 814
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Ombygning af fyr rum
hvorfor vil du adskille VP vand med vand fra stokerfyr? det er vel det "samme" centralvarme vand? jeg ville montere varmt vand fra stokerfyr til toppen af akkubeholder, og VP ca 3/4 oppe, så ville jeg forvente at lagdelingen er ok, og der ikke bliver omrørt så meget i lagdelingen i akku beholderen
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 78
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Re: Ombygning af fyr rum
hvorfor vil du adskille VP vand med vand fra stokerfyr?
Tanken var at det skal være en MonoblockVarmepumpe - Der for ville jeg køre den i spiral for at have kølevæske imellem
montere varmt vand fra stokerfyr til toppen af akkubeholder
Det giver god mening, det vil jeg tage med i det omfalg at det er muligt at montere højt oppe
Tanken var at det skal være en MonoblockVarmepumpe - Der for ville jeg køre den i spiral for at have kølevæske imellem
montere varmt vand fra stokerfyr til toppen af akkubeholder
Det giver god mening, det vil jeg tage med i det omfalg at det er muligt at montere højt oppe
-
- Stoker XIV
- 14
- Indlæg: 814
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Ombygning af fyr rum
Så du vil have kølevæske i det vand som går igennem din monoblock?
Du er klar over at frostvæske/kølervæske IKKE kan transportere samme mængde varme som "rent" vand
Men du skal jo isolere dine rør så centralvarme vandet kommer ikke til at fryse
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Ombygning af fyr rum
Jeg mener det giver god mening med spiralen i bunden af buffer. Det samme gør sig gældende her, som med solvarme, nemlig at retur temperaturen er vigtig for virkningsgraden. og kører den med med spiral fra mit i tanken til bund, vil den ofte kunne køre med en kold retur længere.
Problemet er så nærmere om der kan være perioder hvor der mangler varme til hus fordi fremløbet er koldt når pumpe starter. Løsningen her kunne være at start temperatur på VP bliver styret feks. 1/4 fra toppen så har man en kvart tank at løbe på.
Et andet problem der kan modvirke er hvis spiralen ikke kan køle de 15kW så returen bliver varmere end buffer, og det tænker jeg godt kunne være aktuelt med en "kun" 300L buffer. Her er spiralen formentlig ikke voldsom? Så her tænker jeg 1000L så behøves du heller ikke fyre mellem 16-22 om vinteren når elpris og transport prisen stikker helt af.
Og den mindre varmefylde i frostvæske tror jeg ikke bliver et problem det kræver bare lidt mere flow. Derimod sparer man en masse når man kører stoker i hård frost, så skal man ikke holde VP frostfri med stoker varme.
Problemet er så nærmere om der kan være perioder hvor der mangler varme til hus fordi fremløbet er koldt når pumpe starter. Løsningen her kunne være at start temperatur på VP bliver styret feks. 1/4 fra toppen så har man en kvart tank at løbe på.
Et andet problem der kan modvirke er hvis spiralen ikke kan køle de 15kW så returen bliver varmere end buffer, og det tænker jeg godt kunne være aktuelt med en "kun" 300L buffer. Her er spiralen formentlig ikke voldsom? Så her tænker jeg 1000L så behøves du heller ikke fyre mellem 16-22 om vinteren når elpris og transport prisen stikker helt af.
Og den mindre varmefylde i frostvæske tror jeg ikke bliver et problem det kræver bare lidt mere flow. Derimod sparer man en masse når man kører stoker i hård frost, så skal man ikke holde VP frostfri med stoker varme.
Mvh. Sophus
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1224
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Re: Ombygning af fyr rum
Jeg tror @Hjemme teori har fat i noget af det rigtige. Varmespiralen kan godt gå hen og blive for lille. Og spørgsmålet er hvor langt 300L (lunkent) vand rækker, hvis varmepumpen skal holde pause når strømmen er dyrest. Jeg ville gå efter rumindhold svarende til mindst 4 timers varmeforbrug.
De 45 Grader i fremløbstemperatur - betyder det at du bruger el til opvarmning af VVB i de 3 bygninger?
De 45 Grader i fremløbstemperatur - betyder det at du bruger el til opvarmning af VVB i de 3 bygninger?
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 78
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Re: Ombygning af fyr rum
Jep VVB er på EL i alle 3 bygninger, sat på Timer (Sommer periode 13-17 Vinter 01-05) hvis ikke nok så tillægges 30 minutter før behov
Jeg starter med 300L og når vi en gang evt. skal af med træpille fyr og skal på 100% Varmepumpe kan det evt. overvejes om der skal installeres en større tank.
Der bliver sat en temp måler i tanken som styre cirkulations pumpen på hus siden.
Der er også en del gulvarme areal i alle huse, samt alle huse er efter isoleret, 1 af husene mangler dog at få skiftet til energi ruder men der er i planen.
Der er 12cm tyk beton i alle de gulvvarme arealer vi selv har lavet, jeg ved godt det giver relativ lang reaktions tid, men ca. 80m2 gulvvarme x 12cm kan også godt gemme en del varme
Jeg starter med 300L og når vi en gang evt. skal af med træpille fyr og skal på 100% Varmepumpe kan det evt. overvejes om der skal installeres en større tank.
Der bliver sat en temp måler i tanken som styre cirkulations pumpen på hus siden.
Der er også en del gulvarme areal i alle huse, samt alle huse er efter isoleret, 1 af husene mangler dog at få skiftet til energi ruder men der er i planen.
Der er 12cm tyk beton i alle de gulvvarme arealer vi selv har lavet, jeg ved godt det giver relativ lang reaktions tid, men ca. 80m2 gulvvarme x 12cm kan også godt gemme en del varme
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 78
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Re: Ombygning af fyr rum
OPDATERING
Varmepumpen er nu installeret
Jeg har opsat en 500L akku tank og køre varmepumpen direkte i tanken Bund/Midt
Centralvarmen køre på egen cirkulations pumpe TOP/Midt
Varmepumpe SPRSUN 11.6KW
Jeg kan køre med (Sommer forbrug ca. 4 timer 38->28Grader fremløb) ved slukket Varmepepumpe
Jeg kan se det vil komme til at knibe en smugle at køre 17-21 med slukket varmepumpe til vinter og overvejer der for om jeg skal installere 500L ekstra akku tank.
hvis jeg installere en akku tank mere på 500L vil jeg kunne køre serie i begge spiraler og her ved kunne opnå en overførsels effekt på spiral på ca. 16KW ved 40grader(54KW ved 80grader) hvilket ville gøre jeg kan køre med kølervæske og der for ikke skulle bekymre mig om stop drift til vinter.
Hvad siger forumet om system/opsætning og planer ?
Varmepumpen er nu installeret
Jeg har opsat en 500L akku tank og køre varmepumpen direkte i tanken Bund/Midt
Centralvarmen køre på egen cirkulations pumpe TOP/Midt
Varmepumpe SPRSUN 11.6KW
Jeg kan køre med (Sommer forbrug ca. 4 timer 38->28Grader fremløb) ved slukket Varmepepumpe
Jeg kan se det vil komme til at knibe en smugle at køre 17-21 med slukket varmepumpe til vinter og overvejer der for om jeg skal installere 500L ekstra akku tank.
hvis jeg installere en akku tank mere på 500L vil jeg kunne køre serie i begge spiraler og her ved kunne opnå en overførsels effekt på spiral på ca. 16KW ved 40grader(54KW ved 80grader) hvilket ville gøre jeg kan køre med kølervæske og der for ikke skulle bekymre mig om stop drift til vinter.
Hvad siger forumet om system/opsætning og planer ?