Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af calle » 28 okt 2017 16:04

Der trykkes 1 - 2 liter vand ud af VVB i døgnet. Det er meget mere end det plejer. Skal overtryksventilen allerede skiftes efter 9 år, eller kan den fixes med nogen slag icon_cheesygrin.gif

Venlig hilsen


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 234 gange

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af BWJ » 28 okt 2017 18:54

En ny vil nok være på tide, :wink:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1520
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 52 gange

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af Flammen » 28 okt 2017 23:20

calle skrev:Der trykkes 1 - 2 liter vand ud af VVB i døgnet. Det er meget mere end det plejer. Skal overtryksventilen allerede skiftes efter 9 år, eller kan den fixes med nogen slag icon_cheesygrin.gif

Venlig hilsen
yep. sikkerhedsudstyr bør 1 gang årligt efterjusteres med en fuldfed hammer icon_cheesygrin.gif
kom til at tænke på gutten HER han viser hvordan kagen skal skæres :shock:

spøg til side. har du store temp udsving på vvb? kontrolleret funktionen på 2/3 vejs ventilen

calle

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af calle » 29 okt 2017 21:55

Flammen skrev:yep. sikkerhedsudstyr bør 1 gang årligt efterjusteres med en fuldfed hammer icon_cheesygrin.gif
kom til at tænke på gutten HER han viser hvordan kagen skal skæres :shock:

spøg til side. har du store temp udsving på vvb? kontrolleret funktionen på 2/3 vejs ventilen
Jeg kører nogen dage med manuel tænd og sluk, men det har jeg før gjort, uden at det betød særlig meget for overtrykket. Jeg prøver at skifte den icon_frown.gif

Venlig hilsen

calle

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af calle » 14 nov 2017 23:28

Når jeg nu skruer overtryksventilen af Metroen, løber der så 110 liter vand ud, eller hvordan er den indrettet ?

Venlig hilsen


calle

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af calle » 14 nov 2017 23:44

Kan iøvrigt se, at der findes både 6, 8 og 10 bars ventiler. Hvad skal jeg vælge ?

Venlig hilsen

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 234 gange

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af BWJ » 16 nov 2017 21:35

10 bars er den mest brugte, hvis ingen åbner for en hane, og du lukker for det kolde vand til beholderen, kan du tage trykket på en varmt vandshane og lukke igen, herefter kan du skifte ventilen uden der kommer en hel beholder fuld.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

calle

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

Indlæg af calle » 21 nov 2017 12:19

Ved ikke om det er en stakket frist, men jeg prøvede at stikke en skruetrækker op i ventilen i håb om at kunne kratte kalk væk. Under den proces faldt der et lille metaltskilt ud, hvor der stod 10 bar på. Der var også en pil der drejede rundt. Så åbnede jeg ventilen i håb om at urenheder ville blive skyllet væk. Nu drypper ventilen så lidt, at vandet fordamper væk i den spand det drypper ned i :)

Venlig hilsen