Indregulering af gulvvarme
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Indregulering af gulvvarme
Jeg har for nogle år siden købt dette hus, hvor der er lagt gulvvarme på 1 sal, men siden køb, har det ikke virket correkt, og mange af flowmålerne på gulvvarme shounten har ikke virket, så nu er alle skiftet og skal indreguleres korrekt.. har en cikulations pumpe fra danfoss med auto adapt, hvilket jeg vudere IKKE fungere på gulvvarme da der gerne skal være en konstant flow for at afgive optimal varme + afkøling..
Hvilken funktion skal jeg stille pumpen på??
Hvordan indreguleres gulvvarmen korrekt??
hvad skal jeg regulere flowmålerne på da de går fra da de går fra 0 - 6 l/min
Har hørt noget om at afmonter alle telestaterne til rumfølerne for derved at have fuld flow på alle kredse på blandesloflen for at kunne juster flowmålerne, da men derved kan udline de forskellige længder på slangerne..
ved det findes et program hvor man kan indtaste de forskellige længder på slangerne, men da jeg ikke kender længderne er dette ikke muligt...
Hvilken funktion skal jeg stille pumpen på??
Hvordan indreguleres gulvvarmen korrekt??
hvad skal jeg regulere flowmålerne på da de går fra da de går fra 0 - 6 l/min
Har hørt noget om at afmonter alle telestaterne til rumfølerne for derved at have fuld flow på alle kredse på blandesloflen for at kunne juster flowmålerne, da men derved kan udline de forskellige længder på slangerne..
ved det findes et program hvor man kan indtaste de forskellige længder på slangerne, men da jeg ikke kender længderne er dette ikke muligt...
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Du kan jo lave en grov beregning af længde pr rum. du kan måle størrelse på rum og antage at slanger ligger med 20cm afstand. Så har du da en omtrentlig ide. På pumpen kan du jo så vælge indstilling for højde da det jo er 1,sal. Sætter du den på II har du da et udgangspunkt.
Re: Indregulering af gulvvarme
Da der er visse faktorer du ikke kender (Længden på slangerne & konvektionstabet på de forskellige rum - vil jeg anbefale følgende fremgangsmåde).thomas larsen skrev:Jeg har for nogle år siden købt dette hus, hvor der er lagt gulvvarme på 1 sal, men siden køb, har det ikke virket correkt, og mange af flowmålerne på gulvvarme shounten har ikke virket, så nu er alle skiftet og skal indreguleres korrekt.. har en cikulations pumpe fra danfoss med auto adapt, hvilket jeg vudere IKKE fungere på gulvvarme da der gerne skal være en konstant flow for at afgive optimal varme + afkøling..
Hvilken funktion skal jeg stille pumpen på??
Hvordan indreguleres gulvvarmen korrekt??
hvad skal jeg regulere flowmålerne på da de går fra da de går fra 0 - 6 l/min
Har hørt noget om at afmonter alle telestaterne til rumfølerne for derved at have fuld flow på alle kredse på blandesloflen for at kunne juster flowmålerne, da men derved kan udline de forskellige længder på slangerne..
ved det findes et program hvor man kan indtaste de forskellige længder på slangerne, men da jeg ikke kender længderne er dette ikke muligt...
1 - Pumpen - DU har ret i den ikke skal modulere på gulvvarme - derfor sæt den til permanent tryk, - dette gør du ved at trykke på den midterst knap indtil stregerne i venstre side af pumpehuset lyser, - (Jeg vil tro der skal være lys i de "2 streger" for at pumpen kan levere nok).
2 - Luk alle flowmålerne, - dette gør du ved at dreje dem alle med uret indtil de ikke kan komme længere.
3 - Åbn 1 flowmåler helt (TÆL hvor mange omgange den skal drejes før den er helt åben - Fra lukket tilstand).
4 - Skal der f.eks 6 omgange til før flowmålerne er helt åbne, - så prøv i første omgang at give alle flowmålerne f.eks 3 gange (Så er de halvt åbne).
5 - Når det bliver koldt udenfor - til vinter - skal du observere om der er problemer med varme i nogen af rummene, - er der det, - så skru den pågældende kreds 1 omgang op.
6 - Er der IKKE problemer med varme i nogen af rummene når kulden indtræder, - så prøv at skru alle flowmålerne 1 omgang længere ned (Jo mindre flow pr. kreds - jo billigere i drift).
7 - Får du problemer med varme i et par rum efter du har skruet yderligere ned, - så skrue 1 omgang op for flowmålerne i de berørte rum...
Jeg håber du kan bruge denne fremgangsmåde - selvom den er lidt "langsommelig" - Men sådan gør jeg normalt når jeg ikke kender alle faktorer, - eller hvis jeg ikke selv har lagt slangerne.
Og JA - det tager lidt tid
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Tak for den tid du har brugt på guide, den vil jeg udføre på mit anlæg, men så er spørgsmålet så, der sidder jo en termostat på fremløbet, hvor meget skal den stå på i grader, har termometer på fremløb og returen på shunten..levi skrev: Da der er visse faktorer du ikke kender (Længden på slangerne & konvektionstabet på de forskellige rum - vil jeg anbefale følgende fremgangsmåde).
1 - Pumpen - DU har ret i den ikke skal modulere på gulvvarme - derfor sæt den til permanent tryk, - dette gør du ved at trykke på den midterst knap indtil stregerne i venstre side af pumpehuset lyser, - (Jeg vil tro der skal være lys i de "2 streger" for at pumpen kan levere nok).
2 - Luk alle flowmålerne, - dette gør du ved at dreje dem alle med uret indtil de ikke kan komme længere.
3 - Åbn 1 flowmåler helt (TÆL hvor mange omgange den skal drejes før den er helt åben - Fra lukket tilstand).
4 - Skal der f.eks 6 omgange til før flowmålerne er helt åbne, - så prøv i første omgang at give alle flowmålerne f.eks 3 gange (Så er de halvt åbne).
5 - Når det bliver koldt udenfor - til vinter - skal du observere om der er problemer med varme i nogen af rummene, - er der det, - så skru den pågældende kreds 1 omgang op.
6 - Er der IKKE problemer med varme i nogen af rummene når kulden indtræder, - så prøv at skru alle flowmålerne 1 omgang længere ned (Jo mindre flow pr. kreds - jo billigere i drift).
7 - Får du problemer med varme i et par rum efter du har skruet yderligere ned, - så skrue 1 omgang op for flowmålerne i de berørte rum...
Jeg håber du kan bruge denne fremgangsmåde - selvom den er lidt "langsommelig" - Men sådan gør jeg normalt når jeg ikke kender alle faktorer, - eller hvis jeg ikke selv har lagt slangerne.
Og JA - det tager lidt tid
Re: Indregulering af gulvvarme
Den skal stå så det øverste termometer viser ca. 30-35 grader.thomas larsen skrev: Tak for den tid du har brugt på guide, den vil jeg udføre på mit anlæg, men så er spørgsmålet så, der sidder jo en termostat på fremløbet, hvor meget skal den stå på i grader, har termometer på fremløb og returen på shunten..
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
ok det vil jeg prøve. men i mine flowmålere er der jo en skala fra 0 til 6 l/min skal jeg bare i første omgang undlade at bruge det til noget eller???levi skrev: Den skal stå så det øverste termometer viser ca. 30-35 grader.
Re: Indregulering af gulvvarme
Ja ignorer literangivelsen på flowmålerne i første omgang.thomas larsen skrev: ok det vil jeg prøve. men i mine flowmålere er der jo en skala fra 0 til 6 l/min skal jeg bare i første omgang undlade at bruge det til noget eller???
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Har nu haft det til køre et døgnstid, fremløb er sat til 35 grader.. men syntes ikke rigtigt jeg kan mærke varmen i gulvet.. og kigger jeg på literangivelsen på måleren står nogle på 2 l/min og en på 1 l/min og de sidste 2 står og giver sig en smule omkring 0 l/min.. min cikulations pumpe står på II til venstre fra autoadapt og snurre på 14w.. lyder alt som det skal eller er der noget du vudere skal ændres??levi skrev: Ja ignorer literangivelsen på flowmålerne i første omgang.
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3384
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Du vil ikke kunne føle at gulvet bliver varmere med 35 g i fremløb, det er mindre end pislunkent, brug et IR termometer og koncentrer dig i stedet om rumtemperaturen.
Det nemmeste er at afmontere alle telestater, sætte pumpe i manuel/max og derefter sætte flowmetre så flow er ENS i alle kredse, - derefter montere alle telestater og gradvis, når det bliver koldere, sætte pumpetrykket ned indtil i syntes det bliver for koldt, - og så lidt op igen.
Det nemmeste er at afmontere alle telestater, sætte pumpe i manuel/max og derefter sætte flowmetre så flow er ENS i alle kredse, - derefter montere alle telestater og gradvis, når det bliver koldere, sætte pumpetrykket ned indtil i syntes det bliver for koldt, - og så lidt op igen.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Det har jeg prøvet. problemet ligger bare i at flowmålerne ikke står på det samme når de alle er helt åbne, og pumpen køre på fuld knald.. er det tegn på pumpen er for lille eller???