Dimensionering af pexrør til varme

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Moonstar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 15 jan 2018 09:33

Dimensionering af pexrør til varme

Indlæg af Moonstar » 15 jan 2018 09:40

Hejsa
Jeg er havnet i en lidt dum sag. En VVS'er har ifbm. renovation af vores rækkehus udskiftetet nogle gamle rør til pex. Det har forløbet fint indtil nu. Men nu hvor der er mere gang i radiatorerne virker det som om, at anlægget har svært ved af følge med på den streng hvor han har skiftet rør til pex.
Der er oplagt 18mm pex i rør til at forsyne hånklædetørrer, 3m2 gulvvarme og to store gamle jern radiatorer. Jeg tænker det er i underkanten. Han siger det er fint. Hvordan regner man det ud? :(


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Re: Dimensionering af pexrør til varme

Indlæg af Tom_AT » 15 jan 2018 11:00

Det burde være rigeligt fint.
Jeg varmer hele vores hus op med 2*22mm pex. Ca 180 M2 fra 1935.

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: Dimensionering af pexrør til varme

Indlæg af sologbrænde » 15 jan 2018 14:34

obs..
os lidt forskel på dim
18mm = 13mm hul
22mm = 17mm hul
hvilken rørstr. sad der på før?

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Re: Dimensionering af pexrør til varme

Indlæg af Hjemme teori » 15 jan 2018 15:29

Jeg opvarmer 170m2 i 2 plan med 18*2mm, Gabotherm rør. (så lysning være 14mm). Det går helt fint.
(Jeg har 3 store radiatorer, 2 mellem og 4 små samt en håndklædetørrer.)


Så ja, jeg vil give din VVS ret, uden at have beregnet noget som helst, så er det rigeligt.

Nu skriver du "oplagt", skal det forståes sådan at det løber op og så ned igen, for er der luftlommer, kommer der hurtigt problemer.
Mvh. Sophus