Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af skm » 29 dec 2010 23:40

Min svogers DB'er har fået problemer med at følge med efter forøgelse i opvarmet areal. Skulle det ikke være muligt at "tune" den en smule?

Han fyrer med skovflis, så den nemme løsning er selvfølgelig at smide træpiller i tanken for at hæve effekten, men det er sidste (dyre) løsning :|

Tænkte på noget så simpelt som at bore lufthullerne i brændehovedet op. Det forøger max luft og giver dermed mulighed for mere indfyret effekt. Er det ikke korrekt? Hvilke ulemper kan det have?

Andre forslag?

Mvh Steffen


skm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af skm » 30 dec 2010 00:41

Citat "Thy":
"hmm for det meste kan længere/hypirigere snegletider + mere blæs hæve de fleste kedlers min 50-75% selfølgelig med højere røgtemp.."

skm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af skm » 30 dec 2010 00:53

"blæs max" er sat til 100%, så hvis pulsen hæves, uden at bore huller op, vil det vel give fed forbrænding...?

Er det ikke korrekt forstået at jeg ikke kan tilføre mere luft til forbrændingen ved 100% uden at lave fysiske ændringer?

"Ønsket O2" er i øjeblikket nedsat til 7% for at give højere indfyret effekt, men det er selvfølgelig ikke optimalt :oops: Det har dog hjulpet en anelse icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af Ulrik » 30 dec 2010 06:25

Jeg er ikke sikker på at det vil hjælpe at bore hullerne op.
Står blæseren allerede til 100%, må løsningen være en kraftigere blæser. Eller hvis du er heldig at der er en begrænsning på blæseren, så skal den fjernes.
Men prøv at tage kontakt til Jens fra stokergården. Han kan hjælpe dig.
MvH Ulrik©

skm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af skm » 30 dec 2010 10:54

Ulrik » 30 Dec 2010, 06:25 skrev:Jeg er ikke sikker på at det vil hjælpe at bore hullerne op.
Står blæseren allerede til 100%, må løsningen være en kraftigere blæser. Eller hvis du er heldig at der er en begrænsning på blæseren, så skal den fjernes.
Men prøv at tage kontakt til Jens fra stokergården. Han kan hjælpe dig.
Hvis jeg borer hullerne op i brændehovedet, så mindsker det vel modstanden for blæseren og den vil derved yde mere...?

Men ja Jens er måske personen der ved mest om det....


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af Ulrik » 30 dec 2010 11:10

Vil luftmængden ikke være den samme? Bare med mindre tryk pga. de større huller?
MvH Ulrik©

sirmark
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af sirmark » 30 dec 2010 11:15

en ting er at du har sat O2 til at skulle være 7% men kommer den også derned ? hvis ikke skal den have mere på sneglen, kører pt 6.0% på min i O2 uden den ryger sort.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af thy » 30 dec 2010 13:58

ja pille mængde op så vil iltstyring barer give mere luft...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

skm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af skm » 30 dec 2010 20:33

Ulrik » 30 Dec 2010, 11:10 skrev:Vil luftmængden ikke være den samme? Bare med mindre tryk pga. de større huller?
Når luftmodstanden foran blæseren falder, så vil blæseren jo kunne yde mere... vel lidt lissom at der også kommer mere vand gennem 3/4" rør end 1/2" rør ved samme pumpe...

Bliver det noget lort er det selvfølgelig ikke nemt at gøre om... :roll:

skm
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 43
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg

Re: Tuning af DB 16 LE 740

Indlæg af skm » 30 dec 2010 20:46

sirmark » 30 Dec 2010, 11:15 skrev:en ting er at du har sat O2 til at skulle være 7% men kommer den også derned ? hvis ikke skal den have mere på sneglen, kører pt 6.0% på min i O2 uden den ryger sort.
Iltprocenten er indstillet ved at deaktivere iltstyringen. Grundindstille pulsen til den flakker omkring 7% ilt, og så aktivere iltstyring igen... Pulsen er 5sek med 15 sek pause...

Er ret sikker på at iltstyringen på denne stoker kun virker på pulsen, og derved ikke giver mere luft... Sætter jeg pulsen højere vil iltstyringen justere den ned. Deaktivere jeg iltstyring og sætter pulsen højere viser displayet meget lav iltprocent...

Troede egentlig iltprocent ved flisfyring skulle ligge omkring 8-9%, men jeg kan måske bare justere pulsen op og ilten ned til lige før der kommer røg i skorstenen? Jeg er godt klar over det måske vil give en del uforbrændt flis i asken, men det er jo kun midlertidigt...


Besvar