Hjælp til baxi 1.5
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
Hjælp til baxi 1.5
Er ny i pillefyring . Jeg har et hus på 185 m2. Isoleret med 300-400 mm. I gulv/væg/loft. Nye rationel vinduer hele vejen så iso ok.
Gulvarme hele huset styret med trådløs termostatwr i alle rum. Fremløb på gulvvarmen er sat til 47 gr.
Fyret køre egentlig ok. Kedel temp på 76 grader.
Rum termostater står på 23-25 gr.
MEN der er køligt i huset. Ikke koldt men lige i underkanten. De fleste telestater kalder på varme så den ønskede temp er jo ikke opnået.
Pumper kører på højeste hastighed.
DET DER UNDRE MIG.? Er at det er ikke fordi fyret ikke kan følge med. Det pause fyre ofte fordi det når op på 78 gr. Og afkølingen på retur vandet er oftest kun 2-4 gr i forhold til de 76-78 gr kedelen står på.
Spørgsmålet er så hvordan får jeg udnyttet varmen? Der må kunne afgives mere af den varme til huset.
Gulvarme hele huset styret med trådløs termostatwr i alle rum. Fremløb på gulvvarmen er sat til 47 gr.
Fyret køre egentlig ok. Kedel temp på 76 grader.
Rum termostater står på 23-25 gr.
MEN der er køligt i huset. Ikke koldt men lige i underkanten. De fleste telestater kalder på varme så den ønskede temp er jo ikke opnået.
Pumper kører på højeste hastighed.
DET DER UNDRE MIG.? Er at det er ikke fordi fyret ikke kan følge med. Det pause fyre ofte fordi det når op på 78 gr. Og afkølingen på retur vandet er oftest kun 2-4 gr i forhold til de 76-78 gr kedelen står på.
Spørgsmålet er så hvordan får jeg udnyttet varmen? Der må kunne afgives mere af den varme til huset.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Hjælp til baxi 1.5
Det lyder som om din shunt til returvandet tilbage til kedlen, står for højt, så den kører 78 frem og næsten det samme retur. Ergo er der ikke noget vand til huset når shunten står sådan.
Prøv lige at se på det.
Det er en ventil af en art der sidder på returrøret til fyret.
Prøv lige at se på det.
Det er en ventil af en art der sidder på returrøret til fyret.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
Re: Hjælp til baxi 1.5
Ja der sidder en shunt som sidder og forbinder frem og retur. Men den står der 60 gr. På og ingen indstillings muligheder. Kan der være en defekt i den?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til baxi 1.5
tag lige et billed af den...de har desværre den fejl tit at de kræver ret høj kedel temp...Martin80 skrev:Ja der sidder en shunt som sidder og forbinder frem og retur. Men den står der 60 gr. På og ingen indstillings muligheder. Kan der være en defekt i den?
simpel test set kedel temp til 80 giv det 24 timer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
Re: Hjælp til baxi 1.5
Okay jeg prøver og hæve den til 80 gr.
efter mit indlæg i går aftes gik jeg hele rør systemet igennem. for og se hvor varmen egentlig "stopper" henne.
Og fandt at der i "frem røret var ret varm vand, men det blev kolder jo længere hen mod cirkulations pumpe 2 vi kom (den der er monteret sammen med altec styre systemet).
Efter nogen søgen fandt jeg bag på pumpen en umbrako stille skrue? når jeg skruede den helt op begyndte der og strømme ret vamt vand hele vejen og efter noget tid kunne jeg mærke at Fordeler røret (frem) med de 8 kredse blev betydelig varmere 40-50 gr. og ligeledes slangerne på fremløbet begyndte og blive varme - så jeg gik i seng med en vished om, at så var det fixes - indtil jeg stod op i morges og der stadigvæk var koldt.
Og ved kontrol af kedlen stod den på kedel temp 90 gr!!! skyndte mig og slukke inden den nødslukkede sig selv. og ved kontrol af retur temp viser den 89 gr!!
Så nu er der varmt vand frem til fordeleren og masser af varmt vand i kedlen. begge pumper kører på fuld tryk (den ved fyret på 3/3 og den ved altec styringen kører på A 3).
kan mærke på den halve meter pex der sidder på fremløbet inden det går i gulvet, at der er 40-50gr varme på men retur slangerne ved telestaterne er mærkbart koldere?? måske det det halve??
De små rum får en del varme, men har en åben stue/køkken på 65 m2 med 6 meter i kip der kunne æde en masse varme - der sker der ikke en skid med temperaturen??
Er der nogle indstillinger jeg over ser??
efter mit indlæg i går aftes gik jeg hele rør systemet igennem. for og se hvor varmen egentlig "stopper" henne.
Og fandt at der i "frem røret var ret varm vand, men det blev kolder jo længere hen mod cirkulations pumpe 2 vi kom (den der er monteret sammen med altec styre systemet).
Efter nogen søgen fandt jeg bag på pumpen en umbrako stille skrue? når jeg skruede den helt op begyndte der og strømme ret vamt vand hele vejen og efter noget tid kunne jeg mærke at Fordeler røret (frem) med de 8 kredse blev betydelig varmere 40-50 gr. og ligeledes slangerne på fremløbet begyndte og blive varme - så jeg gik i seng med en vished om, at så var det fixes - indtil jeg stod op i morges og der stadigvæk var koldt.
Og ved kontrol af kedlen stod den på kedel temp 90 gr!!! skyndte mig og slukke inden den nødslukkede sig selv. og ved kontrol af retur temp viser den 89 gr!!
Så nu er der varmt vand frem til fordeleren og masser af varmt vand i kedlen. begge pumper kører på fuld tryk (den ved fyret på 3/3 og den ved altec styringen kører på A 3).
kan mærke på den halve meter pex der sidder på fremløbet inden det går i gulvet, at der er 40-50gr varme på men retur slangerne ved telestaterne er mærkbart koldere?? måske det det halve??
De små rum får en del varme, men har en åben stue/køkken på 65 m2 med 6 meter i kip der kunne æde en masse varme - der sker der ikke en skid med temperaturen??
Er der nogle indstillinger jeg over ser??
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til baxi 1.5
helt klart et cirkulations problem ta nogle billderMartin80 skrev:Okay jeg prøver og hæve den til 80 gr.
efter mit indlæg i går aftes gik jeg hele rør systemet igennem. for og se hvor varmen egentlig "stopper" henne.
Og fandt at der i "frem røret var ret varm vand, men det blev kolder jo længere hen mod cirkulations pumpe 2 vi kom (den der er monteret sammen med altec styre systemet).
Efter nogen søgen fandt jeg bag på pumpen en umbrako stille skrue? når jeg skruede den helt op begyndte der og strømme ret vamt vand hele vejen og efter noget tid kunne jeg mærke at Fordeler røret (frem) med de 8 kredse blev betydelig varmere 40-50 gr. og ligeledes slangerne på fremløbet begyndte og blive varme - så jeg gik i seng med en vished om, at så var det fixes - indtil jeg stod op i morges og der stadigvæk var koldt.
Og ved kontrol af kedlen stod den på kedel temp 90 gr!!! skyndte mig og slukke inden den nødslukkede sig selv. og ved kontrol af retur temp viser den 89 gr!!
Så nu er der varmt vand frem til fordeleren og masser af varmt vand i kedlen. begge pumper kører på fuld tryk (den ved fyret på 3/3 og den ved altec styringen kører på A 3).
kan mærke på den halve meter pex der sidder på fremløbet inden det går i gulvet, at der er 40-50gr varme på men retur slangerne ved telestaterne er mærkbart koldere?? måske det det halve??
De små rum får en del varme, men har en åben stue/køkken på 65 m2 med 6 meter i kip der kunne æde en masse varme - der sker der ikke en skid med temperaturen??
Er der nogle indstillinger jeg over ser??
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
Re: Hjælp til baxi 1.5
Et billede af pump indstillinger ved altec styringen. Hvilken af de 7 indstillinger skal den køre på?
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til baxi 1.5
av min er magen til..den vil sku ikke noget særligt uden kedeltemp er tæt på 80..Martin80 skrev:Den shunt der sidder umiddelbart efter pumpen på fyret
til gengæld kører jeg med indstillinger der gør den så ikke kommer nævne værdig over de 80..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
Re: Hjælp til baxi 1.5
Har kedel temp set til 76 så den kører mellem 75-80 hele tiden så temperaturen er jo der oppe af.
Men pumpen der med 7 indstillinger har jeg læst lidt på og fatter ingenting af hvad der giver bedst mening at vælge
Men pumpen der med 7 indstillinger har jeg læst lidt på og fatter ingenting af hvad der giver bedst mening at vælge