Side 2 af 4

AC/DC relæ ?

: 18 mar 2012 17:12
af Sørenj
Hej

Så vidt jeg ved er de kun krav om AC/DC relæ når der anvendes en 3-faset inverter. Et almindeligt hpfi-relæ kan gå i "mætning" og vil så ikke slå fra hvis der opstår en afledningfejl.
Mvh. Søren

AC/DC relæ ?

: 18 mar 2012 17:18
af solcelle
nop... leverandør skal garantere de 6ma ellers skal der ac/dc til uanset om det er 1,2 eller 3 faser der er ikke nogen vej uden om... kontagt SIK. så får i besked... det er ikke så svært, bare sørg for at have den dokumentation i orden... og så vælg den rigtige inverter der er nogle der ikke har dette problem

AC/DC relæ ?

: 19 mar 2012 16:10
af infobsam
Har forspurgt hos Danfoss og fået følgende svar :


"Hej

Det skal der i alm. husinstallationer (kendt som TT net) monteres et separat HPFI relæ der alene dækker PV installationen.

Det skal forbindes til måleren parallelt med HPFI relæet der bruges til husstandens forbrug.

Omkring relæ type og jording vil der være forskel på TLX og ULX

ULX: der kan bruges HPFI relæ type A, 30 mA (= ingen ekstrakrav til jordingsimpedansen)

TLX: Der skal bruges HPFI relæ type B, 300 mA og jordingsimpedansen må ikke overstige 33 Ω. *)

For industrielle installationer der typisk har samme type net som husinstallationer i Tyskland (TN net) vil der ikke være krav om separat HPFI relæ. Her vil for TLX alene være krav til at jordingsimpedansen ikke overstiger 30 Ω.

*) 50 V / 5*300 mA = 33 Ω
Hilsen
John"

AC/DC relæ ?

: 19 mar 2012 16:24
af solcelle
ja så er den ikke længer... enten AC/DC eller typ B gad vide hvor mange der ikke har været opmærksom på dette... whistle.gif :fløjte:

De er dyre...

AC/DC relæ ?

: 08 apr 2012 21:28
af kejser2001
Har lige købt et b relæ. Kostede 3000. Så ja det er en dyr affære men når det er et krav så er det jo sådan. 3000 er vel heller ikke alverden når det gælder ens sikkerhed. Men øv øv alligevel.

AC/DC relæ ?

: 08 apr 2012 21:38
af BWJ
kejser2001 » 08 Apr 2012, 21:28 skrev:Har lige købt et b relæ. Kostede 3000. Så ja det er en dyr affære men når det er et krav så er det jo sådan. 3000 er vel heller ikke alverden når det gælder ens sikkerhed. Men øv øv alligevel.

Man kunne jo overveje dette http://vvsliving.dk/el-2010/x-under-opb ... 06179.html :great:

AC/DC relæ ?

: 08 apr 2012 23:27
af solcelle
dette relæ er ikke et typ B

AC/DC relæ ?

: 09 apr 2012 15:42
af Julehund
Jordspyds modstand regnes: 50V (max berørings spænding) /0,3A (300mA) = 166,66 ohm.
Det må jo være sbei der gælder, hvis der ikke er stillet andre krav fra producenten!? eller er jeg helt gal på den

AC/DC relæ ?

: 09 apr 2012 16:39
af Benny
Du har helt ret Jesper.
Man skal lige være opmærksom på at hvis man anvender et PFI relæ på f.eks. 300 mA stiller det større krav til jordspydets overgangsmodstand til jord. Dette kan nogle gange godt kræve flere spyd neddrevet.

AC/DC relæ ?

: 10 apr 2012 10:12
af Rasmus Jensen
Er der nogen der kan fortælle mig om den her inverter er en type B?

http://www.el-lager.dk/butik/categoryid ... roductname