Side 2 af 2

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 07 maj 2012 22:23
af Emiku
Jan_Al » 05 May 2012, 11:40 skrev: Hvordan skulle det kunne ske?
Det tvivler jeg stærkt på, men jeg kan tage fejl. Hvor har du det fra? Diagram over inverter?
Hej,

A-Si & CdTd tyndfilms (superstrate design) solceller er lamineret sammen af flere forskellige i laget over selve cellerne finder vi TCO laget (transparent conductive oxide) som er den elektroniske forbindelse mellem cellerne.
TCO laget har en tendens til at oxidere når fugt rammer kandten af lamineringen og Sodium fra det øverste glaslag reagerer med TCO laget ved negativ potentiale mod jord og trærrer TCO laget i solcellen og derved ødelægger solcellen.

Problemet kan løses ved at jorde solcellen til - (minus) og derved trække sodium ionerne væk fra TCO laget. Lidt ligesome man rustbeskytter et skib ved at sende strøm gennem skrovet.

Dette trick kan man ikke med transformerløs inverter da de ikke kan jordes da de ikke er galvanisk adskilte.

I en inverter med en transformer er transformeren den galvaniske adskildelse, strømmen overføres via induktion, en fejl strøm kan ikke gå fra solcelle til elnettet.

I en inverter uden transformer bliver strømmen ikke overført via induktion men "klippet/konverteret" elektronisk, lidt lige som i en switch mode strømforsyning. Dvs. at solcellen er i samme kredsløb som elnettet og ikke galvanisk adskilt, hvis den jordes (arghe) vil vi have fejl strømmen direkte på elnettet.

/Emiku

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 22 okt 2012 17:07
af cl3884
Det er godt nok en gammel tråd jeg tager op, men jeg får leveret et anlæg med Delta 3.0 invertere. Ifølge Deltas hjemmeside er den med transformer og den er også 1-faset. Betyder det at solpanelet kan jordes til minussen og at men gør det samme på inverteren og vil et normalt HPFI være ok ?

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 28 okt 2012 01:45
af Claus Birth
Hej!
Det man tilslutter til el-forsyningen og i øvrigt er underlagt Stærkstrømsbekendgørelsen kræver automatisk afbrydelse af forsyningen ved tilfælde af en fejl. Producenterne kan anbefale relæer af type A eller B begge er med udløserstrømme på højest 30mA, type B er desuden for DC.
Til mine SMA invetere er det dokumenteret at der ingen fejlstrømme skulle være. Disse er transformerløse og kan beskyttes via alm. hpfi-afb.
Ps. det er udelukkende pga. personsikkerhed at beskytte anlægget ikke for producentens skyld.

Hilsen

Claus Birth :great:

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 28 okt 2012 10:41
af majland
Claus Birth » 28 Oct 2012, 01:45 skrev:Hej!
Producenterne kan anbefale relæer af type A eller B begge er med udløserstrømme på højest 30mA, type B er desuden for DC.
Til Danfoss TLX anvendes Type B med udløser strøm på 300mA

/A