Side 3 af 3

Benekov pelling 27 flis?

: 26 feb 2014 19:43
af martin_b
Hvis forbrændingen er ok - og det tyder alt på den er - så er forklaringen på forbruget, at der er et stort varmebehov. Det kan skyldes dårlig isolering, en vvb med konstant gennenløb, utæt hus, uisolerede rør, gulvvarme uden isolering, ekstremt høj temperatur indenfor og den slags.
Hvad er status på de ting?

Benekov pelling 27 flis?

: 26 feb 2014 19:56
af timkenneth
nu når du har tm3006 koster det dig ca 100 kr at få sat en pt1000 føler i røgrøret og skruet i styringen.
men jeg er klar over efter din baggrund at du har styr på rengøring af kedel og brænderhoved.

jeg fatter dog stadig ikke det store forbrug kontra dine kvadratmeter, så du må lede andre steder.

vil dog gerne stadig se billeder af aske og kedelflader og en røgtemp fra styringen og forbrænding er alt afgørende for økonomien i træpiller

Benekov pelling 27 flis?

: 26 feb 2014 19:58
af nemocharley
husets isoleringsgrad?

Benekov pelling 27 flis?

: 26 feb 2014 20:03
af Brian B
Hej
Klaus har kørt miniflis gennem en 27 så det burde du osse kunne..
Her er tråden
viewtopic.php?t=2483
Det lyder godt nok som et vild forbrug..

Benekov pelling 27 flis?

: 26 feb 2014 21:20
af Ollii
Mon ikke forbruget ligger i en halvgammel rørføring med samme gamle isolering? Det stjæler nemt nogle kilo træpiller i døgnet. i så fald kan der hentes en del med en shunt på fremløbet. Dog uden at det løser det egentlige problem.