Som skrevet bliver mit anlæg varm under pause fyring. Min kedel temp kommer op på de 83 grader ca. Men det er ikke fordi der er ret mange piller i hærden. Og en røg temp på ca 65.

Jeg har gulv varme i hele huset med termostater i de forskellige rum og når alle rummene er varmet op så lukker hele kreden også cirkulations pumpen. Så har fyret jo kun vandvarmeren at varme op men når den er varmet op så kan kedlen jo ikke komme af med varme.

Så hvordan ville man kunne få temperaturen ned i kedlen ?

bliver varm under pause fyring

: 23 dec 2011 14:36
af pll
Kan du ikke udfylde lidt flere informationer i din profil, hvort stort er huset, hvad for et fyr har du m.m.

Så er det lidt lettere at hjælpe.

Mvh.
Peter

bliver varm under pause fyring

: 31 dec 2011 14:31
af jensjen
Kan du ikke koble en akkumuleringstank på, så kedlen kan komme af med varmen?

bliver varm under pause fyring

: 31 dec 2011 17:28
af Sten N
hej duborgsuper
Hvad stå din brændselsmin til.