Side 1 af 1

Abb pvs300-Tl3300w-2

: 23 jun 2012 20:59
af kovas
Hej til alle.
Jeg starter her en ny tråd ( se viewtopic.php?f=189&t=14583 ) problemet er at min elektrikker har solgt mig et anlæg med ovenstående inverter + 20 sharp nd245a5 paneler. Ovenstående inverter fungerer ikke optimalt efter min mening ( og heller ikke efter abb`s mening), eller elektrikerens for den sag skyld.
Abb siger at der er for mange paneler til en fase, så enten paneler af så det passer til en fase eller flere paneler på så der er spænding til to faser. Min elektriker siger at i følge abb`s egen beregner skal det kunne lade sig gøre.
Egentlig er det vel ikke mit problem, for elektrikeren må vel sørge for, at det fungerer, den løsning han har solgt mig.
Et eller andet sted tror jeg at jeg ender i en forhandling med elektrikeren og der er det at jeg kunne tænke mig nogle forslag til løsning, så jeg har et modspil til elektrikeren. Hvad mener I om problemet? Jeg mangler ganske enkelt noget baggrundsviden.

Abb pvs300-Tl3300w-2

: 27 jun 2012 07:58
af Rasmus Jensen
Jeg er helt enig i at det må være dem der har solgt dig sættet, der har et problem.

Når det så er sagt, så ender du nok med at komme komme af med flere penge. Så drejer det sig om at minimere skaden (så få penge som muligt)
Hvis der er plads på taget så synes jeg du skal forsøge at få det optimeret til 2 strenge. Og her er det nok vigtigt at der ABB der laver de beregninger, da din elektriker tilsyneladende har overset noget første gang.
Også må han betale langt størstedelen af det der skal til for at det fungere.

PS. Det kan være panelerne kunne skiftes til nogle andre med fordel

Abb pvs300-Tl3300w-2

: 05 jul 2012 19:16
af kovas
Hej
Takker for svaret. Se afslutningen her; viewtopic.php?f=189&t=14583