af Oerbaek
Hej!

Jeg sad og lavede beregner i dag på brændværdier osv, og det gik op for mig at flis og kløvet brænde jo i og for sig er det samme.
Jeg ved at producenten siger man kan fyre med brænde i kedlen, men kan man fyre med flis? altså så det bliver fødet via sneglen og fyld i magasinet?

Jeg bruger for mange penge på piller, og træ har jeg nem adgang til, deraf tanken .. håber der er nogle med gode svar (:

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 17:28
af timkenneth
nej det kan den ikke. eller det vil sige brænder og kedel kan godt, men du har ingen omrører i siloen, derfor vil det ikke give andet end bøvl.
jeg vil også tro sneglen er for klein dimensioneret.

der er flere der har forsøgt sig med håndfyring i en PL27, men hvis du ikek har en akkutank på giver dette også bare bøvl og en beskidt kedel, for ikke nævne dårlig forbrænding.

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 17:30
af timkenneth
du bruegr forholdsvis mange tons piller ift dine kvadratmeter. hvordan er isoleringen? kunne PL´en måske optimeres?

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 17:38
af Oerbaek
Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre.. jeg er selv i lære, og kæresten mistede sit arbejde, så en varmeudgift på 3600 om måneden kunne vi ikke bære, så jeg måtte ud og finde brænde til vores brændekedel. Det var da en trist nyhed med det flis! Det havde ellers været skønt.

Hvad angår indkøringen af kedlen havde jeg en ude fra dette fora, som prøvede at justere på det, men forandringen i brændsel var næsten ikke eksisterende, det er stadig to paller piller om måneden den spiser.

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 17:48
af timkenneth
Oerbaek skrev:Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre.. jeg er selv i lære, og kæresten mistede sit arbejde, så en varmeudgift på 3600 om måneden kunne vi ikke bære, så jeg måtte ud og finde brænde til vores brændekedel. Det var da en trist nyhed med det flis! Det havde ellers været skønt.

Hvad angår indkøringen af kedlen havde jeg en ude fra dette fora, som prøvede at justere på det, men forandringen i brændsel var næsten ikke eksisterende, det er stadig to paller piller om måneden den spiser.
nej det kan jeg godt se. det er sq ikke en rar udgift. jeg vil selvf. ikke sige du ikke kan fyre med flis i den, men den er ikke bygget til det.

er der en trækstabilisator monteret?
hvad ligger den på af røgtemp?
hvordan ser asken ud? tag gerne billeder.

her er et link til en tråd hvor alt er belyst omkring PL27 og evt. problemer
viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 17:54
af Oerbaek
Jeg har trækstabilisator og iltstyring på (:

Jamen asken er umiddelbart meget pæn, dog har der i de sidste to paller jeg har fået været en del støv,
der har givet lidt problemer..

Jeg har desværre ikke mulighed for at tage billede, da jeg har tømt det i forbindelse med opstart af den anden kedel .. (:

Jeg vil ikke til at slås med alt muligt i forhold til det flis, så kan det ikke lade sig gøre, så forsøger jeg mig ikke :p

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 18:28
af martin_b
Der må være noget helt galt et eller andet sted. Du har samme forbrug til dine 200 m2 som jeg har til 400 m2 dårligt isoleret hus fra 1864.
Du burde kunne nøjes med det halve. Hvad er din røgtemp og hvor står fyret? Langt væk via Løgstør-rør eller noget? Og laver fyret også varmt vand?

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 22:09
af Oerbaek
Det står i fyrrummet, i den ene ende af huset (:
Selv med løgstør rør er energitabet maximalt 2-300 watt per meter.
Jeg har ikke målt min røgtemperatur, men min ilt procent ligger omkring 9-12 (:

Ja der er absolut noget galt, men jeg kan sku ikke finde ud af hvad det er, og det er røv ærgeligt at have sådan et
når man ikke har råd til at fyre op i det (:

Der er bare ikke rigtig nogen i min region der kan give nogle svar på hvad pokker der foregår.

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 22:09
af Oerbaek
Og ja, det varmer også vand op ;)

Benekov pelling 27 flis?

: 25 feb 2014 22:20
af timkenneth
grunden til vi spørger til røgtemp er, at det giver en indikator for forbrænding og alm. stand og rengøring af kedel.

er det ikke en tm3006 styring der sidder på den?