Problemer efter pilleskift
: 03 mar 2014 10:17
Hej,
Så er der ballade med mig igen...
Jeg har i denne sæson forsøgt mig med German Pellets fremfor Lava, da sidstnævnte var i restlager da jeg skulle bruge nye.
Udstyret er en Boink brænder med chip 4.06 samt en OPOP kedel. Jeg styrer den nu med Stoker Kontrol.
Problemet med de nye piller, er at der ligger rigtig meget aske tilbage på herden, samt at forbruget er tårnhøjt på de her relativt varme dage. Jeg er ude 2-3 gange om dagen og manuelt fjerne aksen fra herden. Forbruget ligger på omkring 30 kg om dagen for at varme et gammelt hus på 180 kvm. Til sammenligning havde vi samme forbrug sidste år i den hårde vintertid.
Jeg har afvejet pillerne på ny, men resten af indstillingerne er "standard". Jeg har desværre ikke fået justeret fyret, da mit gamle software ikke tillod at jeg låste ydelsen fast på eks. 10%.
Det kan nævnes at flammen desuden efterlader hvide aske markeringer i kedlen, så måske er der for meget knald på den.
Her er nogle af indstillingerne:
Temp- 60
min temp - 55
Max - 70
Skorstenstræk - 0 (jeg har træk stabilisator)
Lav blæst - 5 %
Høj blæst - 15 %
Mætning lav - 4.20
Mætning høj - 24.3
Output kw - 12
Rens blæst - 30 %
Rens interval - 15 minutter
Rens tid - 5 sek
P - 2.5
I - 0.1
D - 1.0
Forslag modtages gerne.
Så er der ballade med mig igen...
Jeg har i denne sæson forsøgt mig med German Pellets fremfor Lava, da sidstnævnte var i restlager da jeg skulle bruge nye.
Udstyret er en Boink brænder med chip 4.06 samt en OPOP kedel. Jeg styrer den nu med Stoker Kontrol.
Problemet med de nye piller, er at der ligger rigtig meget aske tilbage på herden, samt at forbruget er tårnhøjt på de her relativt varme dage. Jeg er ude 2-3 gange om dagen og manuelt fjerne aksen fra herden. Forbruget ligger på omkring 30 kg om dagen for at varme et gammelt hus på 180 kvm. Til sammenligning havde vi samme forbrug sidste år i den hårde vintertid.
Jeg har afvejet pillerne på ny, men resten af indstillingerne er "standard". Jeg har desværre ikke fået justeret fyret, da mit gamle software ikke tillod at jeg låste ydelsen fast på eks. 10%.
Det kan nævnes at flammen desuden efterlader hvide aske markeringer i kedlen, så måske er der for meget knald på den.
Her er nogle af indstillingerne:
Temp- 60
min temp - 55
Max - 70
Skorstenstræk - 0 (jeg har træk stabilisator)
Lav blæst - 5 %
Høj blæst - 15 %
Mætning lav - 4.20
Mætning høj - 24.3
Output kw - 12
Rens blæst - 30 %
Rens interval - 15 minutter
Rens tid - 5 sek
P - 2.5
I - 0.1
D - 1.0