Side 5 af 7

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 26 feb 2015 19:33
af Nybegynderen
Hvor fandt jeg sådan en watts ventil? Er det bestemt mærke eller?

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 26 feb 2015 19:44
af kovas
Nybegynderen skrev:Hvor fandt jeg sådan en watts ventil? Er det bestemt mærke eller?

Prøv og læs din tråd igen så får du alle svarene :lol:

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 26 feb 2015 23:12
af Flemming DJ
Det KAN ikke gå galt med den ventil. Watts/DVC.

Pssst, du har fået link til den på en webshop TO gange... :wink:

I databladet for din solvarmebeholder kan man se føleren skal ned i toppen - og tilsyneladende skal der monteres en dyklomme på 15 x 350 (!) mm. Så er placeringen (højden i tanken) af føleren også i vinkel.

Og det var så lidt :-)

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 26 feb 2015 23:26
af Tom_AT
Flemming DJ skrev:Det KAN ikke gå galt med den ventil. Watts/DVC.

Pssst, du har fået link til den på en webshop TO gange... :wink:

I databladet for din solvarmebeholder kan man se føleren skal ned i toppen - og tilsyneladende skal der monteres en dyklomme på 15 x 350 (!) mm. Så er placeringen (højden i tanken) af føleren også i vinkel.

Og det var så lidt :-)
Nogle mennesker skal bare holdes i hånden hele livet igennem icon_cheesygrin.gif :P

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 27 feb 2015 07:55
af Nybegynderen
@Tom_AT. Derfor er jeg meget taknemmelig for det forum fyldt af støttepædagoger til folk med meget mangelfulde handyevner. Jeg er overbevist om at 90% at mine spørgsmål er halvdumme og unødvendige, men som ny husejer og ikke-handy er det rart at kunne have hjælp.

Så til ALLE - tak for tålmodighed, overbærendehed og så god weekend :)

Min VVS'er kommer og kigger i dag, så bare vent.... Der kommer sikker meget mere herfra :)

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 27 feb 2015 09:00
af majland
kovas skrev:
Jeg har en metro 110 l combi til el og centralvarme. Der sidder varmespiralen i bunden af beholderen og der er indbygget følerlomme som har plads til både watts ventil føler og sensor til fyret.
Og den har også sin egen temostat der kan kalde på varme ekternt fra (når el patronen er slået fra).

Men ja god plads til at tilføje endnu en føler i følerlommen.

/A

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 02 mar 2015 21:54
af Nybegynderen
Ang. mit nye varmtvandsbeholder mener den VVS'er som har sat den op, ikke at jeg umiddelbart kan sætte et termostat op til at styre fremløbstemperaturen ind til beholderen ( a la sådan en DVD ventilhus lige og DVC termostat 20 - 60 grader fra http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html ) da min motorventil så ikke vi kunne tillade det varme vand at sive ud i gulvvarmen om sommeren hvis beholderen bliver varm.

Alt dette lyder i sig selv underligt for mig.... Giver det mening for sådan nogle som jer?

Vil jeg uden en varmtvandsprioritering kunne indstille noget på min EkoHeat 15kw som gør, at vandet som løber ind i huset og dermed varmtvandsbeholderen kun ligger på en 55/57 grader og ikke 63 (som varmtvandsbeholderen ender på lige nu, hvor vandet fra fyret ryger direkte ind med den temperatur)?

Jeg har forstået, at så høj en temperatur ikke er optimal i forhold til bakterier og kalkindholdet i vandet (og dermed levetid på beholderen og rør).

Er ikke skide tilfreds med ham VVS'eren - derfor vender jeg mig lige mod jer som har! :)

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 03 mar 2015 01:16
af Nighttrain
Prøver så lige en sidst gang.
Og det virker.

[album]2176[/album]

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 03 mar 2015 05:59
af Nybegynderen
Mangler billede eller? Er på mobilen så kan være derfor.

Styring af temperatur i varmtvandsbeholder

: 03 mar 2015 07:58
af kovas
Nybegynderen skrev:Ang. mit nye varmtvandsbeholder mener den VVS'er som har sat den op, ikke at jeg umiddelbart kan sætte et termostat op til at styre fremløbstemperaturen ind til beholderen ( a la sådan en DVD ventilhus lige og DVC termostat 20 - 60 grader fra http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html ) da min motorventil så ikke vi kunne tillade det varme vand at sive ud i gulvvarmen om sommeren hvis beholderen bliver varm.

Alt dette lyder i sig selv underligt for mig.... Giver det mening for sådan nogle som jer?

Vil jeg uden en varmtvandsprioritering kunne indstille noget på min EkoHeat 15kw som gør, at vandet som løber ind i huset og dermed varmtvandsbeholderen kun ligger på en 55/57 grader og ikke 63 (som varmtvandsbeholderen ender på lige nu, hvor vandet fra fyret ryger direkte ind med den temperatur)?

Jeg har forstået, at så høj en temperatur ikke er optimal i forhold til bakterier og kalkindholdet i vandet (og dermed levetid på beholderen og rør).

Er ikke skide tilfreds med ham VVS'eren - derfor vender jeg mig lige mod jer som har! :)
Godmorgen.

Den eneste måde du kan regulere at vandet til huset er koldere end keddeltemp. er med en fremløbsshunt. Ved vvb-priotering er vandet stadig den samme temp som i fyret, Der bliver bare lukket for det når temp i vvb er på den indstillede temperatur. Det er det samme ved watts-ventilen, den lukker også bare af når den ønskede temp er nået.
Hvad elventilen og watts-ventile har med hinanden at gøre kan jeg ikke forstå. Umiddelbart skulle de to funktioner ikke ha noget med hinanden at gøre, medmindre vandet fra topspiralen skal løbe videre til gulvvarmen? For at kunne bedømme om din vv-ser har ret må vi ha et diagram over dit anlæg.
Men uanset hvad så hvis du vil ha det ændret så kommer du ikke uden om at skulle bryde din installation op.