Side 1 af 1

Lidt info inden opsætning.

: 13 jan 2018 13:36
af Kpp85
Kører pt med en Opop kedel, 16kw Woody og version 7 styring.

Har netop købt et 16kw RTB sæt med version 13 men uden silo og kompressor.

Jeg har en ældre lille kompressor stående, kan jeg bare sætte den til? Fyret står i fyrrum så støj er ligegyldigt.

Jeg har en muret skorsten som min nuværende fyr er koblet på. Jeg har fornyeligt sat en trækstabilisator i den murede del.

Er det et krav med trækstabilisator på røgrøret på RTB eller kan jeg fint “genbrug” den jeg allerede har sat i? Og er der forskel på om den sidder over eller under det tilkoblede fyr? Røgrøret kommer jo opad på RTB så jeg tror muligvis min trækstabilisator sidder for lavt.

Jeg regner med at genbruge min lange snegl til min silo så der er vel heller ingen ændring?

Andet man evt glemmer ved sådan en ombytning?

Re: Lidt info inden opsætning.

: 13 jan 2018 13:42
af pille bruger
Kpp85 skrev:Kører pt med en Opop kedel, 16kw Woody og version 7 styring.

Har netop købt et 16kw RTB sæt med version 13 men uden silo og kompressor.

Jeg har en ældre lille kompressor stående, kan jeg bare sætte den til? Fyret står i fyrrum så støj er ligegyldigt.

Jeg har en muret skorsten som min nuværende fyr er koblet på. Jeg har fornyeligt sat en trækstabilisator i den murede del.

Er det et krav med trækstabilisator på røgrøret på RTB eller kan jeg fint “genbrug” den jeg allerede har sat i? Og er der forskel på om den sidder over eller under det tilkoblede fyr? Røgrøret kommer jo opad på RTB så jeg tror muligvis min trækstabilisator sidder for lavt.

Jeg regner med at genbruge min lange snegl til min silo så der er vel heller ingen ændring?

Andet man evt glemmer ved sådan en ombytning?
Du kan fint bruge din kompressor.
Placering af trækstabilisator vil sikkert fungere fint.
Bare den er i samme rum som fyret.
Snegl og magasin kan sikkert fint bruges igen :great:

Har du iltstyring på RTBen så du kan indregulere den ?
Ellers få en til at indstille det med måleinstrument icon_cheesygrin.gif

Re: Lidt info inden opsætning.

: 13 jan 2018 14:15
af Kpp85
pille bruger skrev:Du kan fint bruge din kompressor.
Placering af trækstabilisator vil sikkert fungere fint.
Bare den er i samme rum som fyret.
Snegl og magasin kan sikkert fint bruges igen :great:

Har du iltstyring på RTBen så du kan indregulere den ?
Ellers få en til at indstille det med måleinstrument icon_cheesygrin.gif

Kan se på fyret at der sidder en lambdasonde i toppen af fyret, så går ud fra der er iltstyring på..?

Re: Lidt info inden opsætning.

: 15 jan 2018 13:48
af Kpp85
Kpp85 skrev:Kan se på fyret at der sidder en lambdasonde i toppen af fyret, så går ud fra der er iltstyring på..?

Eller er jeg forkert på den...?

Re: Lidt info inden opsætning.

: 15 jan 2018 14:24
af pille bruger
Kpp85 skrev:Eller er jeg forkert på den...?
Det er sikkert rigtigt, hvis altså du er sikker på at det er en lambdasonde, og ikke en røgføler :great:

Hvis det er dit fyr i dit link. så er iltstyringen ikke aktiv.
Du mangler at kalibrere sonden i fri luft, så den viser aktuel ilt 20.9%
Derefter skal iltstyring på JA.
Kedeltemperatur bør også være højere, måske 70 gr.
Shunttemperatur mindst 55 gr, derfor den høje kedeltemperatur.

Re: Lidt info inden opsætning.

: 15 jan 2018 18:27
af Kpp85
pille bruger skrev:Det er sikkert rigtigt, hvis altså du er sikker på at det er en lambdasonde, og ikke en røgføler :great:

Hvis det er dit fyr i dit link. så er iltstyringen ikke aktiv.
Du mangler at kalibrere sonden i fri luft, så den viser aktuel ilt 20.9%
Derefter skal iltstyring på JA.
Kedeltemperatur bør også være højere, måske 70 gr.
Shunttemperatur mindst 55 gr, derfor den høje kedeltemperatur.

Det er ikke fyret i linket, det står stadig i kassen. Men jeg kan se lambdasonde med en gul ledning i toppen, så går ud fra den er med iltstyring?? Og det er jo en version 13 oog med kompressor rens, fås den så overhovedet uden iltstyring?