Hej.
En som har et godt bud på, hva der kan være galt med mit fyr....?
Det vil ikk komme op på den valgte temperatur (80 grader)
Den skriver sådan her i display
Mvh Jesper
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 06:54
af Soren
Hej
Den kan være overfyldt i brandkammeret , det er de 49sekunder som fortæller
men så ikke kun 12 i ilt procenten
Start med en rensning og måske der fejlen vil vise sig
ellers ring til Claus hos Pricatec i Thisted han har lavet styringen
Søren
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 07:18
af jeffer
Har renset fyret for 3 dage siden. Haft luft rør ud og fejet hele røgrøret. Så det ik der fejlen ligger. Har en ide om det måske kan være ilt-sonde? Den svinger helt vildt i ilt % nemlig...
Vil prøve tage kontakt til ham du anbefalet...
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 09:24
af Pawgs
Du kan altid tjekke ilt sonden hvad den måler i fri ilt.
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 13:47
af jeffer
Okay, hvordan gør jeg så det
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 17:01
af Soren
Hej
ude i fri luft væk fra forbrandingen
skal den vise 20-21 %
Søren
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 20:20
af jeffer
Ok, tak for det
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 05 mar 2018 22:47
af jeffer
Ser ikk bedre ud her til aften...
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 06 mar 2018 06:55
af Soren
Hej
Hvorfor er det du kører 80g i setpunkt ?
Søren
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 06 mar 2018 14:49
af jeffer
Det har fyret altid kørt med, de 5 år jeg har boet her. Er det forkert af køre med 80g...