Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Old_baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 22 maj 2025 21:17

Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Old_baxi »

Hej i foråret fik jeg god hjælp her inde til indstilling af fyret. Desværre har fyret kørt dårligt de sidste 14 dage, måske pga. for meget sommervarme :-D

Fyret soder meget og i sidste ender slå fra pga. A1. Efterfølgende er der tyk klisteret sod overalt i fyret :x

Kan en kyndig rådgive mig til evt. ændring i indstillingerne.

Nuværende setup:

100 %:
Blæser: 28
Piller 15

30-100%
Blæser: 13
Piller: 20

I de 2 menuer:
110
H15
L60
B40

-20
H1,4
L0,5
P0,5

Set temperatur 75 grader
Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
15
Indlæg: 900
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Bri_Jac »

Hej vil du være venlig kun at oprette et indlæg for samme problem, da vi trykker på knappen for "nye indlæg" når vi besøger forumet. Så giver det ingen mening at oprette to identiske indlæg.
Skærmbillede 2025-07-23 130608.png
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
15
Indlæg: 900
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Bri_Jac »

Ja det skyldes at dit hus ikke kalder på varme. Synes jeg husker en del "fyrmestre" slukker pillefyret i sommerperioden og kun kører med elpatron til varmt vand.

Har du fjernet turbolatorerne? se markeret med rødt
du skal nemlig når det ikke er så koldt længere sørge for at undgå "pausefyring" da det soder dit fyr. så derfor skal turbolatorerne fjernes så du derved nedsætter perioden med pausefyring.
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Old_baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 22 maj 2025 21:17

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Old_baxi »

Bri_Jac skrev: 23 jul 2025 13:15 Ja det skyldes at dit hus ikke kalder på varme. Synes jeg husker en del "fyrmestre" slukker pillefyret i sommerperioden og kun kører med elpatron til varmt vand.

Har du fjernet turbolatorerne? se markeret med rødt
du skal nemlig når det ikke er så koldt længere sørge for at undgå "pausefyring" da det soder dit fyr. så derfor skal turbolatorerne fjernes så du derved nedsætter perioden med pausefyring.
De sidder godt nok i fyret nu, det var jeg ikke klar over. Er det en alm ting at gøre ved "sommer drift" ?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
18
Indlæg: 10.528
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Old_baxi skrev: 23 jul 2025 15:57 De sidder godt nok i fyret nu, det var jeg ikke klar over. Er det en alm ting at gøre ved "sommer drift" ?
både og 1,5er kan man normalt få langt nok ned----

MEN driftformsknap den med en prik på må IKKE lyse så kan baxien ikke skifte mellem høj og lav...

meget gerne info om den var med lys i eller ikke

100 %:
Blæser: 28
Piller 15*****18

30-100%
Blæser: 13
Piller: 20**********ændre til 25 giver mindre effekt og overskud af luft og skal tilbage når der bliver brug for mere varme

I de 2 menuer:
110
H15
L60
B40

-20
H1,4
L0,5
P0,5

Set temperatur 75 grader 80 fyngerer bedst når det er så varmt så er det lettere at und A-1
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Old_baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 22 maj 2025 21:17

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Old_baxi »

thy skrev: 23 jul 2025 16:11 både og 1,5er kan man normalt få langt nok ned----

MEN driftformsknap den med en prik på må IKKE lyse så kan baxien ikke skifte mellem høj og lav...

meget gerne info om den var med lys i eller ikke

100 %:
Blæser: 28
Piller 15*****18

30-100%
Blæser: 13
Piller: 20**********ændre til 25 giver mindre effekt og overskud af luft og skal tilbage når der bliver brug for mere varme

I de 2 menuer:
110
H15
L60
B40

-20
H1,4
L0,5
P0,5

Set temperatur 75 grader 80 fyngerer bedst når det er så varmt så er det lettere at und A-1
Ingen lys i driftsform. Jeg vil prøve at ændre piller til 25 istedet for 20
Old_baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 22 maj 2025 21:17

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Old_baxi »

Efter 3-4 timer med ny indstilling. Går fyret i alarm a2 også efter genstart.

Har prøvet at koble cirkulationspumpe fra men det hjælper ikke.
Kan blæseren mon være blevet overbelastet?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
18
Indlæg: 10.528
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Old_baxi skrev: 23 jul 2025 21:13 Efter 3-4 timer med ny indstilling. Går fyret i alarm a2 også efter genstart.

Har prøvet at koble cirkulationspumpe fra men det hjælper ikke.
Kan blæseren mon være blevet overbelastet?
hmm hvad var kedeltemp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
15
Indlæg: 900
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Bri_Jac »

Old_baxi skrev: 23 jul 2025 21:13 Har prøvet at koble cirkulationspumpe fra men det hjælper ikke.
jeg ville ikke stoppe cirkulationspumpen, da du derved afskærer dit pillefyr fra at transportere varmt varmt vand væk fra fyret.

Noget helt andet, er der tilstrækkeligt med vand på systemet? kan du prøve at lufte ud over kedlen, så du sikker på det ikke er "fyldt" med luft (hvis du allerede har tjek på dette behøver du ikke at gøre det igen)

ja jeg ville selv fjerne samtlige turbolatorer, i hvertfald de næste 24 timer for at se om der er færre perioder med pausefyring.
Old_baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 22 maj 2025 21:17

Re: Indstilling af baxi 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Old_baxi »

Sagen har udviklet sig lidt den sidste uge :x

Kort efter mit sidste indlæg, stoppede blæseren med at virke. Den brændte F1 sikringen over. Jeg har sat en helt ny motor inkl hjul på og den har kørt i 3 dage.

https://www.bioeksperten.dk/shop/140-ba ... iheat-15-/

Men i går aftes får fyret fejlstrømsrelæet til at slå fra :shock:

Jeg kan her til morgen konstaterer at det er blæseren på fyret som slår fejlstrømmen fra. Men F1 sikringen er brændt ikke over.
Med blæseren slår fra kan fyret start normalt og begynder at fylde piller ind.

Gode råd modtage med taknemlighed :-)