altså imellem kedlen og shunten???Wowjoey » 31 Mar 2012, 04:37 skrev:Pumpen sidder før kuglehanen, og før shunten..
hvordan er din shunt lavet? Er fremløbet lavet i 1" og shunten i det samme???
altså imellem kedlen og shunten???Wowjoey » 31 Mar 2012, 04:37 skrev:Pumpen sidder før kuglehanen, og før shunten..
du er inde på det rigtige, drop det der shuntfis med en hane, den eneste fordel ved den løsning er at den er simpel. Flow- og temperaturændringer vil påvirke din returtemperatur som du selv har opdaget.Wowjoey » 30 Mar 2012, 19:54 skrev:Kort og godt: Vil det fungere at montere en 3-vejs shuntventil på et stokerfyr? Jeg har på en eller anden måde brug for at lukke ned for fremløb, for at tvinge vandet over i returen, for at opnå 60 grader. Ellers ligger returen på 52 grader når jeg åbner radiatorer...
det er godt du forstår den forklaring, men for de fleste ville en lille skitse være bedrenoller » 03 Apr 2012, 11:27 skrev:Sneg sig vist en skrivefejl ind, mener port a frem port b retur port ab videre til hus. Vmv ventilen monteres med et tee stk. på returstreng altså port b hvor fremløb krydser med port a og videre med port ab til hus.
Du har ret billeder siger mere end ord prøver lige at arbejde lidt på det.John Skov Jensen » 03 Apr 2012, 12:15 skrev: det er godt du forstår den forklaring, men for de fleste ville en lille skitse være bedre
Skulle der være et billede?noller » 03 Apr 2012, 19:36 skrev:Så skulle det vist være være iorden