Juel » 13 Feb 2012, 20:36 skrev:Ok, jeg må lege lidt med de værdier, er der en der på menneskesprog forklare hvad p og i gør? De mange starter er menneskeskabt
P er speeder når temperaturen skal øges, og bremse når temperaturen er for høj.
I er hukommelse, der lægger til, når temperaturen har været forskellig fra valgt kedeltemperatur over en tidsperiode.
Juel » 13 Feb 2012, 18:38 skrev:Lige pt. driver det kun 5 gulvvarmekredse, som alle er uden termostater, dvs. manuelt sat. Derfor "burde" varmekaldet være det samme hele tiden. Var derfor jeg ikke kunne forstå at ydelsen svinger så meget.
Selvom du kører uden termostater, vil varmekaldet blive mindre med øget udetemperatur, da afkølingen er mindre.
pille bruger » 13 Feb 2012, 20:40 skrev:
P er speeder når temperaturen skal øges, og bremse når temperaturen er for høj.
I er hukommelse, der lægger til, når temperaturen har været forskellig fra valgt kedeltemperatur over en tidsperiode.
pille bruger » 13 Feb 2012, 20:51 skrev:
Spøjs konklusion.
Der bliver jo varmere i rummene, når temperatur regulering ikke er foretaget.
Men varme tilførslen er konstant.
Det har jo noget med temperaturgradienten at gøre. Hvis du ikke har prøvet, så kom en isterning i et kold glas vand samtidig med du kommer en i et glas med kogende vand..............behøver vist ikke at sige hvilken der smelter først. Ved godt det ikke er isterninger det her, men et helt gulv med adskillige kvm.
Når der ikke er termostat på de enkelte ventiler, er det indgangs temperaturen der bestemmer hvor meget varme der skal tilføres, og ikke rum temperaturen.
Derfor vil kernen i gulvpladen tilnærmelses vis have den samme temperatur altid.
Gulv pladen ændre derfor ikke temperatur på et øjeblik som en radiator.
Da jeg kan se at du har tjek på mattematikken kan du se at (∂f/∂x,∂f/∂y,∂f/∂z) tilnærmet er ens i lagdelingen.
Hvor finder du så en temperaturgradient der er forskellig fra 0 ?
Så du kommer til at smelte din is i kaffen, hvis det skal gå hurtigt.
Ville forbruget med gulvvarmeshunt med termostatstyret fremløbstemperatur ikke stige, hvis jeg lod alle vinduerne stå åbne i 14 dage?
Og modsat: Er forbruget i Juels hus ikke faldet efterhånden som det er blevet varmet op?
Jeg skal slet ikke ind i gradienter og matematik i øvrigt , men jeg synes bare, der må afgives mere energi fra en flade, hvis temperaturdifferencen til luften er højere?
Jeg er med på flemmings post, retur temperaturen er stigende jo mere varmt huset bliver, MEN forbrugsfaldet er ikke kun derfor, jeg har også manuelt skruet ned for flowet, for ikke at få 30 grader inde i huset