Det er hermed gjort. Tror dog stadig der er et eller andet galt med termostaten, for når jeg så skruer ned på 55 grader falder den. Skruede op igen da den ramte 54 grader og så ud til at blive ved med at falde. Nu står den cirka mellem 55 og 60 på termostaten og med ringen næsten skruet helt af og passerer nu 54,1 grader.
Jeg må holde lidt øje med den i morgen og se hvordan den ter sig. Nu kan jeg i hvert fald få temperaturen op i forhold til før, så tusind tak for hjælpen alle sammen. Altid rart at vide at man ikke skruer på det forkerte
Nu sidder jeg lige og kigger lidt på den retur temp igen og den er nu faldet til 50.6 grader. Termostaten står stadig mellem 55 og 60 grader, den er ikke ændret siden min sidste post.
Er det mig der har misforstået noget eller burde den ikke regulere således at temperaturen altid holdes på 55 grader eller hvad man nu sætter termostaten på?
Jeg synes det virker som om den holder en difference mellem frem og retur i stedet for altid at holde en konstant retur. Se eventuelt på graferne på stokercloud. Når kedeltemp falder, falder retur temp tilsvarende og når kedeltemp stiger, stiger retur temp også.
Er det ikke underligt?
Sidder lige og leger med sådan en ventil.
Omkring stiften der er er en omløber der passer til en 9 mm. nøgle, skrue den af og motionere stiften, sæt den på igen men kun til du kan mærke at der er noget der går imod med fingrene, den er kun til at justere hvor meget ventilen må åbne.
Inde i selve ventilen er der et hul på ca. 3 mm. er sørger for lidt bypass så pumpen ikke kører i dødvande
Er centerskruen skruet ind, så er ventilen næsten helt lukket.
som J-B skriver, så løsn omløberen på stiften. træk stiften ud med en tang. der sidder sikkert nogle belægninger/kalkaflejringer på stiften, de fjernes med ståluld. stiften skal være helt glat. hullet i omløberen smørres med det hvide fedt, der bruges til vandhaner. siliconefedt/spray kan til nød bruges. sæt stiften på plads, og spænd omløberen, men ikke mere at stiften kan bevæges let
Flammen skrev:som J-B skriver, så løsn omløberen på stiften. træk stiften ud med en tang. der sidder sikkert nogle belægninger/kalkaflejringer på stiften, de fjernes med ståluld. stiften skal være helt glat. hullet i omløberen smørres med det hvide fedt, der bruges til vandhaner. siliconefedt/spray kan til nød bruges. sæt stiften på plads, og spænd omløberen, men ikke mere at stiften kan bevæges let
Det er kun på Danfoss ventiler det er sådan.
Når selve termostaten er afmonteret, så er selve ventilen skruet i huset med en 19 mm. sekskant og det er hele ventildelen du skruer ud og og så giver det vand/hurtig tømning af anlæg
Selve stiften er låst med en "halvmåneclips"
Stiften kan kun motioneres, IKKE trækkes ud.
Flemming, jeg prøver lige når jeg kommer hjem, også med J-B's forslag.
Til info så kunne jeg fint trykke stiften ind i går da jeg havde termostaten pillet af.
Her ser man tydligt hvordan retur temp nøje følger fremløbstemp. Jeg skruede termostaten lidt i morges, så den nu næsten står på tallet 60.
Men i min optik bør en shunt jo netop sikre at der ikke er det udsving i temperaturen på returen, eller tager jeg fejl?
2016-01-05_12-10-44.jpg
2016-01-05_12-00-25.jpg
Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Kivi, det vil jeg tro. Fik det installeret af en VVS'er. Føleren til termostaten sidder i samme dykrør som temperaturmåleren til returen.
Jeg prøver evt. at afmontere termostat og føler. En kollega foreslog at jeg stak føleren i koldt vand og derefter i varmt vand for at se om termostaten bevægede sig.