når du er i kontakt med fyret på stokercloud, så fejler din eltilslutning og sikringer ikke noget.
jeg kender desværre ikke den fejlmeddelelse du får med snegl afbrudt.
fejlen burde være din overkogssikring
Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
OkayFlammen skrev: 26 aug 2018 08:22 når du er i kontakt med fyret på stokercloud, så fejler din eltilslutning og sikringer ikke noget.
jeg kender desværre ikke den fejlmeddelelse du får med snegl afbrudt.
fejlen burde være din overkogssikring
Ja det er den fejl den kommer med hele tiden. Syntes bare det er underligt nu hvor fyret har stået på pause siden sidst
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Dit fyr er ikke på pause, det er på OFFK85 skrev: 26 aug 2018 10:17 Okay
Ja det er den fejl den kommer med hele tiden. Syntes bare det er underligt nu hvor fyret har stået på pause siden sidst![]()
Kontroler at ledninger til og fra overkogkontakt er ok,
og at stiften i kontakten er trykket korrekt ind.
Måske er overkogsikringen defekt ?

Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Har jeg prøvetpille bruger skrev: 26 aug 2018 11:01 Dit fyr er ikke på pause, det er på OFF
Kontroler at ledninger til og fra overkogkontakt er ok,
og at stiften i kontakten er trykket korrekt ind.
Måske er overkogsikringen defekt ?![]()
Prøver at bestille en ny sikring i morgen
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Det er en smelte sikring der beskytter mod for stort strømforbrug.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- 7
- Indlæg: 34
- Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:20
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Okay takpille bruger skrev: 26 aug 2018 12:39 Det er en smelte sikring der beskytter mod for stort strømforbrug.
Sidder der andre sikringer, som evt kan være gået?
-
- Supporter
- 16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 21:13
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Der er ikke flere smeltesikringer i styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 19:20
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: Fyr vil ikke starte, og melder alarm!
Inden du bestiller en ny overkogssikring, kan du jo prøve at kortslutte den, for at se om fyret så kan starte. Du må ikke lade fyret køre med kortsluttet overkogssikring, men du kan teste det kortvarigt.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html