En skorsten skal passe til anlægget, - ligesom en udstødning skal passe til bilen.
Hvis det er en ny skorsten du har fået opsat med en lysning på 200 mm ??, - så ville jeg få montøren til at skifte den, - jo mindre skorstenslysning jo varmere skorsten, - og dermed mere korrekt træk.
Skorstenslysninger har forskellige kw optagelser, - en 150-160mm skorsten kan f.eks optage ca. 25 kw kedler (Så vidt jeg husker) - større kedler, - større skorstene
Din skorsten er mig bekendt fejldimensioneret, - og vil derfor aldrig blive rigtig "varm", - og have det korrekte træk til dit anlæg.
Du kan muligvis kompensere ved at montere en trækstabilisator mere, - men det gør ikke din skorsten varmere desværre
Mit problem er at jeg mener at fyret bruger for mange træpiller i forhold til det hjemmelavet stoker som jeg har kørt med i mange år. ( husk nu på at scotten og blacstaren er godkendt af dmi med et efter min mening fint resultat ).
Vi har gulvvarme i vel ca 50-60m2 og rediatore i resten af huset.
Ja isolering, huset er fra 1973 og isoleret efter daværende standard,
vi har fået skiftet en del af vinduerne til lavenergi vinduer, og i dag er vi kun to voksne personer , før var der 2
hjemmeboende børn.
Nu har vi heller ikke den varme i huset som vi havde før, fra 23-24 grader til 21-22 grader, og desuden har jeg heller ikke den varme i fyrrummet og garagen, som vi havde før ,så det er såmænd derfor.
Frank.
At man ikke kan læse noget af værdi ud af røgtemperaturen, det er vi nok ikke enige om .
Det er et ekstremt effektivt fyr. Ingen tvivl om det. Men kun hvis det er justeret korrekt.
Jeg har ingen anelse om hvad din skorstens temperatur er, men så vidt jeg husker bør den ikke komme over 110-115 grader ved 100% sådan en 16 kW'er på en BlackStar kedel. Det var i hvert fald det min kunne præstere på en nyrenset kedel.
Hvis du har problemer med løbesod i skorstenen, og en høj temperatur, så er jeg rimelig sikker på vi snakker fed forbrænding. Har du overhovedet justeret fyret ind på korrektion i den udvidede menu?
Noget med global opvarming siden Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er involveret?....
Frank.
At man ikke kan læse noget af værdi ud af røgtemperaturen, det er vi nok ikke enige om .
Bare så vi ikke misforstår hinanden. Det er ikke noget jeg har fundet på.
Mange erfarne er af den opfattelse. F.eks. ser du ikke noget om røgtemperatur under justering i manualen, MHES's vejledninger eller i råd fra forhandlere eller installatøre på forums.
Min egne beskedne erfaring siger mig, at på mit anlæg (bl.a. anden skorsten og kedel end din) vil en dårlig justering med for meget luft give en lavere røgtemperatur.
Jeg købte også for 2-3 år siden mit fyr, og har sådan set syntes det kørte fint, indtil jeg fik købt stoker kontrol, når man først kan se på grafer, osv. er det efter min mening meget nemmere at indstille fyret.
Jeg tror ikke din skorsten er problemet, jeg har selv en 150 mm skorsten på næsten 7 meter. Min trækstabilisator klare det fint uden at stå vandret.
Jeg holder mig mellem 30-40 kg i døgnet i disse dage, i et stort gammelt hus. Og en røg temperatur på 80-100 grader.
Jeg ved heller ikke om det er min skorsten der er problemet, nu skal du også tænke på at min skorsten er 230mm i diameter , dit ældre hus burde jo heller ikke være nemmere at varme op end mit hus, og så er der lige din røg temperatur som ligger på 80-100 grader ,der ligger min røgtemp. på 115- 130 grader med nyrenset keddel.
Så høj en skorstens temperatur lugter af for fed blanding, eller at dine to røgvenderplader ikke er monteret korrekt... det kunne måske også være din kedelshunt der kører ved for høj temperatur. På sådan en OpOp ting skal du bare holde hånden om retur indgangen til kedlen, og dreje på knoppen til du lige nøjagtig ikke kan have hånden på den mere, og så lige et nyk tilbage, så burde den være omkring de 50, hvor de selv anbefaler omkring de 45 så vidt jeg husker... så husk et lille nyk tilbage.