neist » 12 Dec 2011, 18:23 skrev:Jamen, som jeg skriver er det uanset mine værdier.
shunten er justeret til 50 grader, er det et problem?
jeg tager lige et par billeder.
Når man justere PI tager det timer før man ser et resultat af ændringen.
Hav tålmodighed og prøv tidligere forslag.
Og ja, det kan være et problem at kedeltemperatur og shunt temperatur står for tæt.
Kedeltemperatur 60 gr. og shunt på 45 gr.
Jeg døjer stadig med at kedel temp stiger meget, ved set på 60 grader kan den over shoote op på 75 grader for derefter at gå i slukket tilstand. Ved lave PI værdier (P=1 og I=0.06) vil den ikke finde op på 60 grader igen.
Jeg har prøvet alverdens PI værdier uden held.
En der har et bud på hvorfor den laver så højt overshoot at den gå i slukket tilstand?
Det er kun muligt at stille kedel 15 grader over set temp.
neist » 10 Jan 2012, 17:10 skrev:Jeg døjer stadig med at kedel temp stiger meget, ved set på 60 grader kan den over shoote op på 75 grader for derefter at gå i slukket tilstand. Ved lave PI værdier (P=1 og I=0.06) vil den ikke finde op på 60 grader igen.
Jeg har prøvet alverdens PI værdier uden held.
En der har et bud på hvorfor den laver så højt overshoot at den gå i slukket tilstand?
Det er kun muligt at stille kedel 15 grader over set temp.
Har kørt med P=5 og I =0,2 siden i gå aftes, det ser ikke ud til at løse mine problemer.
Må sige at jeg er ved at være godt træt af min 10kw Scotte, synes jeg render og skruer og justerer konstant, det kan ikke være meningen. Jeg mener den er monteret korrekt efter manualen.
neist » 11 Jan 2012, 07:04 skrev:Har kørt med P=5 og I =0,2 siden i gå aftes, det ser ikke ud til at løse mine problemer.
Må sige at jeg er ved at være godt træt af min 10kw Scotte, synes jeg render og skruer og justerer konstant, det kan ikke være meningen. Jeg mener den er monteret korrekt efter manualen.
Det er godt nok ikke den rigtige metode, men sænk maks ydelsen til 60-70 %, det dæmper udsvingene lidt. Jeg har selv brugt det indtil at jeg fik PI reguleret rigtigt ind.
Nu tillader jeg mig lige at spørge lidt ind.
Har siddet og kikket lidt på din kurve
Men jeg har lige nogen spørgsmål til dig.
Hvordan er dit system bygget op?
Har du meget gulvvarme?
Hvilken kedel har du?
Har du andre former for varme i huset? (fx en brændeovn?)
Jeg er lidt imod at man ændre sin maks ydelse, da det jo blot er en stakket frist
Men, prøv at ændre dine PI værdier til P= 2.5 og I= 0.25 (burde give en mere rolig kurve)
Fyret står i et udhus, der er vel ca 10m til huset forbundet med Løgstør rør i jorden.
Huset er renoveret i 1985-90 med noget gulvvarme i en 1/3 af underetagen uden termostater, et enkelt nyere gulv har returventil. Der er termostat ventiler på alle radiatorer.
Der benyttes ikke anden opvarmning.
Kedel er en Blackstar
Udsving fra 50 til op over 73 grader er meget.
Jeg har selv tænkt på om der er sket noget med sneglens dosering.
Hvad vil det betyde hvis der er lidt luft i systemet ?
Det er min fornemmelse at fyret er lidt hysterisk med hvad der sker på shunten, har for nyligt udskiftet fra esbe til en type med fjernføler, det kan nemt gå i selvsving afhængig af hvordan shunten er justeret, er sat til 45 grader nu.
Men det har kørt noget bedre end tilfældet er lige nu, selvsvinget med temp udsving fra 50 til over 70 grader gir nogen tikken i rørene.