Størrelse på trykekspantions beholder?
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 26 apr 2010 19:09
- Senest aktiv: 05 jan 2021 03:05
- Mit fyr: Scotte 16kw dor kedel
- Areal: 109
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4040
- Årligt forbrug: 4000 kg
-
- Stoker XVI
- 15
- Indlæg: 2.315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
-
- Stoker XVI
- 15
- Indlæg: 2.315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1.151
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Størrelse på trykekspantions beholder?
Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.Havmand » 25 Jan 2012, 17:35 skrev:Så 2,71 %
Jeg har da fået at vide det nok kunne være i underkanten... Elller hvad.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.090
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Størrelse på trykekspantions beholder?
Ja, hvis det er fastbrændselskedel er det 8% man går efter, jeg har selv 300L ekspansionsbeholder til hele anlægget incl 2500L akku, og der svinger trykket fra 0,8 bar når det er helt tømt for varme til knap 2 bar når der er 90 grader i tanken.Skovløber » 25 Jan 2012, 18:11 skrev: Jeg får ca 2100l, og regner med at bruge 100l ekspan.
Jeg har da fået at vide det nok kunne være i underkanten... Elller hvad.
Så 100L ekspantion til 2100L vil med sikkerhed gøre at trykket stiger helt vildt når akku er helt varmet op.
-
- Senest aktiv: -
Størrelse på trykekspantions beholder?
Ikke for at være en flueknepper, - men da jeg gik på Teknisk skole lærte vi 4 % i ekspansion på lukkede anlæg, - og 6 % på åbne anlæg.John Skov Jensen » 25 Jan 2012, 18:37 skrev: Ja, hvis det er fastbrændselskedel er det 8% man går efter, jeg har selv 300L ekspansionsbeholder til hele anlægget incl 2500L akku, og der svinger trykket fra 0,8 bar når det er helt tømt for varme til knap 2 bar når der er 90 grader i tanken.
Så 100L ekspantion til 2100L vil med sikkerhed gøre at trykket stiger helt vildt når akku er helt varmet op.
MEN hellere for stor ekspansion end for lille - altid!
-
- Redaktør
- 16
- Indlæg: 5.090
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 468 gange
Størrelse på trykekspantions beholder?
Det er muligt at du lærte det du skriver dengang ruder konge var dreng og fysikken gælder selvfølgelig stadigvæk, men i den BT32 jeg sidder og læser i står der i afsnit 7.2 at ekspansion i manuelt fyrede biobrændselskedler skal være 8% og 4% i mekanisk fyrede kedler. Og ret mig hvis jeg tager fejl, i dette tilfælde her snakker vi om manuelt fyrede anlæg
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1.151
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Størrelse på trykekspantions beholder?
Kan I blive enige, 2100l på trykekspan...
Hvor stor skal den være....
Hvor stor skal den være....

Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
-
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4.113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Størrelse på trykekspantions beholder?
Hvis du tager udgangspunkt i de 8% går du jo ikke galt i byen. Men du skal jo tage højde for al vandet. Ikke kun det i ekspansionsbeholderen.Skovløber » 25 Jan 2012, 20:26 skrev:Kan I blive enige, 2100l på trykekspan...
Hvor stor skal den være....
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1.151
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Størrelse på trykekspantions beholder?
2000 l i akku også 100 l til resten, dvs fyret og gulvarmen og tre radiatorer.
Det er nok lige 2100, tror i ikke.
Det er nok lige 2100, tror i ikke.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst