mismis skrev:Jamen sig mig er det ikke garanti for der ikke er kedel tærring de første to år ?
Og er kedel tærring ikke kun hvis vandet der kommer
E
Retur er for koldt så vildt jeg har hørt?
Og hvis retur vandet er indenfor de marginaler som i selv siger max 15 grader under. Er det så ikke underordnet
Får så vil det jo være sammeresultat alligevel men
Bare extra rørføring og flytning af pumper og skidt
HVis kedlen tærer indenfor 2 år, så er det greelt - men nej så hæfter smeden og ikke producenten.
Men kedlen skulle jo gerne holde meget længere (10-20år) og det gør den altså ikke hvis der kommer kondens pga for lav retur temperatur. Og nej uden shunt vil returen variere med forbruget og garanteret blive for lav af og til, derfor en shunt til at regulere.
Ja der sidder en shunt et andet sted på rørene en ældre en fra da jeg havde olie fyr men lyder til de vil have en bestemt række følge men han har snakket med dem flere gange men de har ikke kunne beskrive / vise en tegning over hvilken rækkefølge de vil have det i
Men jeg skrev er retur varmen ikke vigtig med hensyn til tærring. Er det ikke det eneste ?
Og sker tæringen i garantiforholdet ikke kun hvis temperaturen er under 45 grader. Hvilket den ikke har været endnu overhovedet
Men der står også i manualen, at returtemperaturen skal være min. 60 grader.
Hvornår er 55 grader, som et par af jer køre med, er blevet det samme som de
krævede 60 grader?
I giver jo Ekoheat alle muligheder for, at feje enhver reklamation ind under det,
og afvise kravet. Og I kan ikke gør noget ved det, for det står jo sort på hvidt i
mannualen!
Tag nu og få den temperatur op, så garantien bibeholdes.
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
Så faldt jeg da lige af
Hvordan kan retur vandet være 60 grader når udgangsvandet er 60 grader det giver da ikke mening
Og hvor for 60 retur
Når eko har sagt til mig at det skal være en 45 graders shunt og at det ikke må være en 60 graders shunt
Sidst men ikke mindst. Vi har sendt billeder af monteringen
Til eko før jul og de har ikke kunne forklare eller lave en konkret tegning om hvor vi skal montere den
Undskyld, jeg har taget fuldstændig fejl Jeg har lige nærlæst manualen.
Fandens også som kan kan komme galt afsted, når man skriver indlæg kl. 4
om morgenen
Manualen siger min. 60 grader fremløb, og returen skal være min. 45 grader.
Derfor siger Ekoheat en 45 graders shunt. Min fejl undskyld.
Men der er mange pladejernskedler, hvor der kræves min 60 grader i retur.
Det er derfor jeg "læste" noget andet, end det der stod
Shunten skal monteres mellem fremløb og returløb. Hvor er sådan set ligegyldigt, bare den styrer temperaturen ind i kedlen. Det eneste man skal sørge for er at der ikke er "langt" mellem temostat ventil og føler, da det ved lavt forbrug, kan give temperatur udsving.
Ja og det er jo det for det hele spiller jo og hvis det eneste det skal gøre er at sikre er at retur vandet ikke er under 45 grader
Så er det bare lidt åndsvagt at skulle skille det hele af og bygge det om for noget der ikke har en effekt da returvandet er over 45 grader allerede og det er målt næsten lige inden det går ind der står den altid mellem 50 og 56 ca
mismis skrev:Ja og det er jo det for det hele spiller jo og hvis det eneste det skal gøre er at sikre er at retur vandet ikke er under 45 grader
Så er det bare lidt åndsvagt at skulle skille det hele af og bygge det om for noget der ikke har en effekt da returvandet er over 45 grader allerede og det er målt næsten lige inden det går ind der står den altid mellem 50 og 56 ca
Funktionsmæssigt er det jo fint det du har - men du kan være helt sikker på at sker der noget med din kedel, - ja så vil du finde ud af at garantien pludselig ikke er der fordi anlægget ikke er monteret efter manualen.
levi skrev:
Funktionsmæssigt er det jo fint det du har - men du kan være helt sikker på at sker der noget med din kedel, - ja så vil du finde ud af at garantien pludselig ikke er der fordi anlægget ikke er monteret efter manualen.
korekt monteret efter manualen ?? hvad så nu når ekoheat ikke kan anvise hvordan kunden skal lave rørføringen
mismis skrev:
Sidst men ikke mindst. Vi har sendt billeder af monteringen
Til eko før jul og de har ikke kunne forklare eller lave en konkret tegning om hvor vi skal montere den
Det gør det ikke nemt
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig