Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
-
pille bruger
- Supporter

-
16
- Indlæg: 10.013
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
-
Senest aktiv: i dag 08:46
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger »
Norm skrev: 24 jan 2018 15:57
Hvor vælger jeg ventil ? Jeg kan godt aktivere rens manuelt med L6.
Først udvidede tekniske indstillinger, og så menu rens.
Der kan du vælge hvilken udgang der skal styre kompressor rens af herden mm.
-
Norm
- Stoker I

-
7
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 22 jan 2018 20:04
-
Senest aktiv: 25 jan 2018 18:45
Indlæg
af Norm »
Tusind tak for hjælpen. Måske NBE skulle have det med i deres vejledning

-
haldmylund
- Stoker V

-
13
- Indlæg: 168
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
-
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Indlæg
af haldmylund »
Hej
Se her
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2016.pdf
Se side 28 i toppen: Menuer markeret ! med er de ekstra parametre, der kommer frem, hvis du aktiverer Udvidet Setup
i Menu 19.
Også side 31 i bunden Udgang Kompressorrens Ventil – Angivelse af udgang for kompressorrensventil.
Når der kommer nye opdateringer kommer der også engang imellem en ny manual
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille