Kondens og løbesod: Der er et spjæld i kedlen som kan åbnes, og derved hæves temperaturen i skorstenen.peos » 15 Mar 2012, 14:29 skrev:Scotte 16 kW leveres med 16 kW brænder og Black Star BS20 kedel
Scotte 20 kW leveres med 20 kW brænder og Black Star BS30 kedel
Så med en 20 kW vil brænderen nok være 20-25 % for stor til mit behov, og kedlen vil nok være 100 % for stor. Hedefladen i kedlen vil altså være alt for stor, og det er konsekvensen af det, jeg ikke helt kan gennemskue. For stort anlæg betyder, at det vil køre med en lille belastning og derfor nok også en lidt lavere virkningsgrad, men betyder det f.eks også, at røgtemperaturen vil falde så meget, at der er risiko for kondens og løbesod.
Det første kunne jeg nok leve med for at have et anlæg, der er stort nok, men det sidste går ikke.
Pilen peger jo klart mod et 16 kW, men nogle erfaringer med, hvad der kan gå galt med et for stort anlæg, ville det alligevel være rart at høre om.
I praksis er det ikke mange der gør brug af denne mulighed.
Den lille plade er mærket med rødt på tegningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Forskellen i virknings grad på de to kedler er forsvindende lille.
Hvis du bruger den store kedel skal du ikke tømme askeskuffe så tit.