JOH skrev:Ja, det passer. En "fejl strøm" er en strøm som løbet til jord. En strøm som løber mellem fase og nul er forbrug
Mvh. Jesper
Det der fangede mit øje var at Triumph skriver at test knappen skulle lave en lille fejlstrøm til jord, det mener jeg ikke den kan, da relæ'et slet ikke er forbundet til jord.
Som du skriver vil en strøm fra fase til nul blive set som forbrug, det vil en strøm fase til fase også.
Når nu der ikke tilsluttet nogen jordledning på relæ'et, så kunne test knappen virke ved at den laver en strøm mellem fase og nul eller fase til fase på afgangs siden af relæ'et, dette forbrug vil så også blive set som en fejlstrøm og relæ'et vil koble ud.